Merhaba arkadaşlar hava soğutmalı chiillerde yüksek basınç ve alçak basınçin nedeni nedir
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Yuksek basinc kondenser ile ilgili .

Fanlar calismiyor olabilir fanin attigi hava geri bypas ediyor olabilir gaz fazla olabilir

Alcak basinc ise

Chiller pompalari arizali olabilir debisi yavas olabilir pislik tutucu tikali yada kapali vana olabilir evaporator kirli olabilir gaz eksik olabilir

Olasiliklar dahada arttirilabilir kontrol edip eleyerek hareket etmekte fayda var.
 