osiloski
Üye
- Katılım
- 20 Şub 2013
- Mesajlar
- 202
- Puanları
- 6
Chillerin giriş ve çıkış vanalarını kapattığımızda farkına varamazsak soğutma kollektöründen gelebilecek sızan su eğer evaporatörün tahliyesini de yanlışlıkla kapatmışlarsa chillerimize zarar verebilecektir. Benim önerim seri VE mantığı devresinde olduğu gibi birkaç emniyet basamağıyla emniyeti artırmak olabilecek su sızıntılarında sistemi dondan korumaktır. Kollektördeki 10-20 ton su boşaltılarak aradaki hava alma vanaları ve tahliye vanaları da açılarak hem sıcak tesisatdan soğuk tesisata su geçişi olup olmadığını göreceğiz hem de suyun yanlışlıkla chillere gelmesini önleyeceğiz tahliye vanalarını açarak da oluşan sızıntıyla gelse bile bunu hemen tespit edebileceğiz mantığıdır.