şu yazdıklarınızın bir formülü yada sistemi varsa yazarmısınız kaynaklar nelerdir kim demiş. neden demiş 3 kişi düzgün cevap vermis diğerleri tak gitsin hatta yüksek tak gibisinden yazmış. Arkadaşlar yüksek sigorta takmak
CİNAYETTİR!!!
BU TOBLODAN UYGUN SİGORTA SEÇİMİ VE KABLO SEÇİMİ YAPILABİLİR
Grup 1: Boru içinde üç veya dört hatta kadar
Grup 2: Nemli yer hatları seyyar alıcılara irtibatlanan ve açıkta döşenen yuvarlak çok telli çok damarlı
Grup 3: Açıkta döşenen tek damarlı hatlar, dağıtım kutuları ve panolarda kullanılan tek damarlı hatlar | | | | | | |
Kesit
(mm) | Grup 1 | Grup 2 | Grup 3 | | | |
Taşıdıgı
Akım (A) | Sigorta
Akımı(A) | Taşıdıgı
Akım (A) | Sigorta
Akımı(A) | Taşıdıgı
Akım (A) | Sigorta
Akımı(A) | |
0.75 | - | - | 12 | 6 | 15 | 10 |
1 | 11 | 6 | 15 | 10 | 19 | 10 |
1.5 | 15 | 10 | 18 | 10 | 24 | 20 |
2.5 | 20 | 16 | 26 | 20 | 32 | 25 |
4 | 25 | 20 | 34 | 25 | 42 | 35 |
6 | 33 | 25 | 44 | 35 | 54 | 50 |
10 | 45 | 35 | 61 | 50 | 73 | 63 |
16 | 61 | 50 | 82 | 63 | 98 | 80 |
25 | 83 | 63 | 108 | 80 | 129 | 100 |
35 | 103 | 80 | 135 | 100 | 158 | 125 |
50 | 132 | 100 | 168 | 125 | 198 | 160 |
70 | 165 | 125 | 207 | 160 | 245 | 200 |
95 | 197 | 160 | 250 | 200 | 292 | 250 |
120 | 235 | 200 | 292 | 250 | 344 | 315 |
150 | - | - | 335 | 250 | 391 | 315 |
185 | - | - | 382 | 315 | 448 | 400 |
240 | - | - | 453 | 400 | 528 | 400 |
70 [SUP]o[/SUP]C dereceye kadar kabloların yüklenebileceği nominal akım değerleri verilmiştir. Anahtarlı otomatik sigortalar kullanma yerlerine göre,
- H tipi: Ev aletleri ve konut tesisatında
- L tipi : Dagıtım ponoları ve kumanda devrelerinde
- G tipi : Ölçme aletlerinde, endüktif yüklerin korunmasında
kullanılmaktadırlar.
Koruma elemanı olarak kullanılan sigortalar üç temel esasa göre seçilirler. Sigortaların seçiminde mutlak surette selektiv düzenlemeye dikkat etmek gerekir. Işık linyelerinde normal asenkron motor linyelerinde gecikmeli tipten sigorta seçmeliyiz. Güç elektroniği elemanlarının korunmasında hızlı karakterli sigorta seçilmelidir.