şu yazdıklarınızın bir formülü yada sistemi varsa yazarmısınız kaynaklar nelerdir kim demiş. neden demiş 3 kişi düzgün cevap vermis diğerleri tak gitsin hatta yüksek tak gibisinden yazmış. Arkadaşlar yüksek sigorta takmak CİNAYETTİR!!!
70 [SUP]o[/SUP]C dereceye kadar kabloların yüklenebileceği nominal akım değerleri verilmiştir. Anahtarlı otomatik sigortalar kullanma yerlerine göre,
BU TOBLODAN UYGUN SİGORTA SEÇİMİ VE KABLO SEÇİMİ YAPILABİLİR
Grup 1: Boru içinde üç veya dört hatta kadar Grup 2: Nemli yer hatları seyyar alıcılara irtibatlanan ve açıkta döşenen yuvarlak çok telli çok damarlı Grup 3: Açıkta döşenen tek damarlı hatlar, dağıtım kutuları ve panolarda kullanılan tek damarlı hatlar | ||||||
Kesit (mm | Grup 1 | Grup 2 | Grup 3 | |||
Taşıdıgı Akım (A) | Sigorta Akımı(A) | Taşıdıgı Akım (A) | Sigorta Akımı(A) | Taşıdıgı Akım (A) | Sigorta Akımı(A) | |
0.75 | - | - | 12 | 6 | 15 | 10 |
1 | 11 | 6 | 15 | 10 | 19 | 10 |
1.5 | 15 | 10 | 18 | 10 | 24 | 20 |
2.5 | 20 | 16 | 26 | 20 | 32 | 25 |
4 | 25 | 20 | 34 | 25 | 42 | 35 |
6 | 33 | 25 | 44 | 35 | 54 | 50 |
10 | 45 | 35 | 61 | 50 | 73 | 63 |
16 | 61 | 50 | 82 | 63 | 98 | 80 |
25 | 83 | 63 | 108 | 80 | 129 | 100 |
35 | 103 | 80 | 135 | 100 | 158 | 125 |
50 | 132 | 100 | 168 | 125 | 198 | 160 |
70 | 165 | 125 | 207 | 160 | 245 | 200 |
95 | 197 | 160 | 250 | 200 | 292 | 250 |
120 | 235 | 200 | 292 | 250 | 344 | 315 |
150 | - | - | 335 | 250 | 391 | 315 |
185 | - | - | 382 | 315 | 448 | 400 |
240 | - | - | 453 | 400 | 528 | 400 |
70 [SUP]o[/SUP]C dereceye kadar kabloların yüklenebileceği nominal akım değerleri verilmiştir. Anahtarlı otomatik sigortalar kullanma yerlerine göre,
- H tipi: Ev aletleri ve konut tesisatında
- L tipi : Dagıtım ponoları ve kumanda devrelerinde
- G tipi : Ölçme aletlerinde, endüktif yüklerin korunmasında