Merhabalar.
Codesys'te step motor hangi komut yada kütüphaneyle nasıl sürülür?
varsa bir örnek paylaşır mısınız?
Teşekkürler.
 
Merhaba,
Kullandığın kontrolcüye göre değişir.
Bazı üreticiler sadece kendi kütüphanelerinden komutlar sunarken bazıları da Codesys'in Softmotion kütüphanesinin standart komutları ile destekler.
Örneğin; RASCH MC501/MC512/MC522 CODESYS PAC kontrolcüler step motorları kullanılan step sürücüsüne göre pulse ile veya ethercat üzerinden aynı şekilde sürerler.
Her iki durumda da Softmotion standart PLCopen fonksiyon bloklarını kullanır. (MC_Power, MC_GearIn, MC_MoveAbsolute vb. gibi.)