İlk önce commander sk da PR05 paramatresini AV.PR ayarlanması gerekir.Bu şekilde hem potansiyometre hemde preset hızlarla çalışabilir.Bu seçim B7 referans seçim klemensinden yapılır.T4=0 , B7=0 olursa yani bu girişlere bilgi gelmez ise =A1 analog giriş yani potansiyometre aktiftir.T4=0 , B7=1 olursa ön hız 2 aktiftir.(ön hız 2 nin frekans değeri PR19 dan ayarlanır).T4=1 , B7=0 olursa ön hız 3 aktiftir(frekans değeri PR20 den ayarlanır).T4=1 , B7=1 olursa ön hız 4 aktiftir(frekans değeri PR21 den ayarlanır).Bu şekilde 3 adet preset hız seçilebilir.Eğer 4 adet preset hız istenirse PR05 parametresi PR ayarlanmalıdır , burada sadece preset hızlarla çalışabilir pot aktif değildir.Preset hızların ayarlandığı frekanslar pr02 deki max frekansla sınırlıdır.