Selamlar,
Sistemimizde 4 ayrı trafo var. Kompanzasyon sistemleri işletmenin ileride kurulması planlanan bölümleri için hep yüksek kademedi seçilmiş. Örneğin analizörden okunan değere göre 2000kva lık trafodan çekilen maksimum güç 400kw olmuş. diğerleri de aynı şekilde. kondansatör grupları ise 50 kvar lık 12 kademeli son üç kademesi 100 kvar'lık.
Sorunumuz ise reaktif indüktif/aktif oranınımız %20 yi geçtiği için sayaç okunmasına yakın sisteme kapasitif basmak zorunda kalıyoruz. Reaktif kontrol rölesinde Cos fi değerleri 0.99 indüktif ayarlanmış durumda. Düşüncem 2 trafoda değerleri .99 kapasitif ayarlayarak bir dengleme yapmak ya da bütün rölelerde değeri 1 çekmem iyi olur mu?
Sistemde kapasitif değerin fazla olması bir probleme yol açar mı? Ayarladığım değerin 2 trafoda indüktif 2 sinde kapasitif olması ayrıca bir problem yaratır mı?
Sistemimizde 4 ayrı trafo var. Kompanzasyon sistemleri işletmenin ileride kurulması planlanan bölümleri için hep yüksek kademedi seçilmiş. Örneğin analizörden okunan değere göre 2000kva lık trafodan çekilen maksimum güç 400kw olmuş. diğerleri de aynı şekilde. kondansatör grupları ise 50 kvar lık 12 kademeli son üç kademesi 100 kvar'lık.
Sorunumuz ise reaktif indüktif/aktif oranınımız %20 yi geçtiği için sayaç okunmasına yakın sisteme kapasitif basmak zorunda kalıyoruz. Reaktif kontrol rölesinde Cos fi değerleri 0.99 indüktif ayarlanmış durumda. Düşüncem 2 trafoda değerleri .99 kapasitif ayarlayarak bir dengleme yapmak ya da bütün rölelerde değeri 1 çekmem iyi olur mu?
Sistemde kapasitif değerin fazla olması bir probleme yol açar mı? Ayarladığım değerin 2 trafoda indüktif 2 sinde kapasitif olması ayrıca bir problem yaratır mı?