Merhabalar,
Arkadaşlar altenatif akım bileşenlerini (endüktif, kapasitif ve omik) ayırt etmek için yardım istemiştim. Bana gönderilen PDF te buna dair bilgi var. Bu konu üzerinde biraz zaman harcadım.
Arkadaşlarım PIC denetimli reaktif güç rölesi yapmışlar. Bu iş için öncelikle akım ve gerilim bilgisini PIC e okutup akım ile gerilim arasındaki zaman gecikmesini açıya çevirmiş. Nasıl;
frekans=1/T formülünden faydalanarak,
Bir saniye içinde oluşan peryot sayısı 50 olduğuna göre bir alternansın iki sıfır noktası arasındaki zaman bulunur. Nasıl;
T=1/50 =0,02 sn bir peryot için geçen süre
Bir peryot iki alternanstan oluşur ise 0,02/2=10 ms
Bu demek oluyor ki 180 derece için gereken zaman 10 ms. 90 derece içinse 5ms.
PIC ile akım ile gerilim arasındaki zamanı ölçtüğünüzde bulduğunuz değeri 5ms ile kıyaslayın
5ms 90 derece ise bulduğum değer kaç derece diyerek orantı kurduğunuzda bulduğunuz değer akım ile gerilim arasındaki açı yani "Fİ" açısıdır.
Biraz geç oldu ama belki başka bir arkadaşıma yardımcı olur niyetiyle yazdım.