33mahmut33
Üye
- Katılım
- 2 Kas 2009
- Mesajlar
- 24
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
Örneğin 450 kW lık bir tesis olsun.Kullanma faktörü 0,7 yani %70 olsun.Sistemin CosQ değeri 0,8 olsun.Kompanzasyon yaparak 0,95 e çıkartacaz.Bunun için gerekli trafoda 400 kVA olsun.Direk tipi trafodan tek bu tesis beslenecek.450kW lık tesisimizde 100-150-100 kW lık güçleri beslesin ve 100 kW da yedek olsun.Şimdi sorum şu?100 -150 kW lık tablolara giden kablonun kesitini bulurken CosQ değerini 0,8 mi alacam 0,95 mi alacam? Akımı bulup kablo kesitini bulmak için.Kompanzasyon da 100-150-100 güçleri ve yedekin bağlı olduğu baraya bağlı.Mantıklı düşünce sayaçtan önce reaktif gücü karşılamak için kompanzasyon yapıyoruz ki şebekeden çekmesin.Dolayısıyla reaktif güç karşılandığından dolayı 0,95 diye düşünüyorum.Ama kimi projelerde 0,8 alındığını gördüm.Birine sordum teknisyen 0,8 alırsın dedi.Kompanzasyonunun bağlı olduğu yerden geriye doğru hesaplamalarda 0,8 olur dedi ekledi.Ana dağıtım panosundan geriye derken 100 150 kW lık güçler ve dağıtıldığı yer için 0,8 alınırmış.450 kW den sonrası için 0,95 alınır.Bir de kompanzasyon için gerekli gücü hesaplarken (kVAR ) mevcut beslenen trafonun vereceği maksimum güce göre mi hesap yapıyoruz?.Bu örnekteki CosQ değerimiz 0,8 di.Ama gene bazı projelerde gördüm CosQ değerini akım hesaplarında 0,8 alıyor.Kompanzasyonda ise 0,7 alıyor.400 kVA lık trafo için verebileceği maksimum güç 400 kW.Qc=P*(tanQ1-tanQ2) ben cos Q1 değerini sistem 0,8 olduğu için 0,8 almam gerekmezmi.0,7 deki amaç ne olabilir?Şimdiden tşk ederim