cpu 312-c ye program yükleme

Katılım
27 May 2007
Mesajlar
50
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar CPU 312-C ye MPI-PPI kablosu ile program atmaya çalışıyorum .PLC RUN dan STOPa geçiyor Set PG-PC interface 'de PC adapter (MPI) seçili . The system data cannot be loaded to module cpu 312c(RO/S2) of station Simatic 300 ........ diye başlayan mesaj veriyor. Program yüklenmemesinin nedeni ne olabilir. Aynı kabloyla CPU 315-2dp ye program atılıyor
 
Yüklemek istediğin HW cpu 312c'ye uygun değil.Hardware konfigurasyonunu kontrol et....
 
hardware de eleman olarak sadece cpu-312-c var.Onun da kodu doğru gibi
 
PLC ile online olarak system data dahil ob fc db ve fb lerin tamamını silerek tekrar denermisin.
 
Bu CPU da memory card var. Ben kartı olmadan yükleme yapmaya çalıştığım için olmuyordu. Kartı takınca yükleme gerçekleşti. Cevap veren arkadaşlara teşekkürler.........
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,733
Mesajlar
929,352
Kullanıcılar
452,455
Son üye
YAVUZ KILIÇOĞLU

Yeni konular

Geri
Üst