31,5 kv bir fider düşük frekanstan ne için açar ve bir trafo düşük frekanstan neden açar?birde düşük frekans arızaları veya nedenleri hakkında elinde kaynak olan varmı? teşekkürler...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kardeş bildiğim kadarıyla düşük frekans rölesini sistemde anormal durumlarda frekans düşmesine karşı koruma amaçlı olarak kullanılıyor.bizim sistemimizdeki frekans 50 hz misal düşük frekans rölesini 48 hz ayarladığın zaman hangi fiderlerin bağlı ise o röleye o frekansda fiderler açmaya gidiyor ve sistem bir nevi yük atarak frekans stabilleştirilmek isteniyor.üretim ve tüketim dengesizliği
 
düşük frekans arızası demişsiniz, şöyle olabilir; sistemde üretim tüketim dengesi var diyelim ve frekansımız 50Hz.Bir arıza oluyor ve 2000MW gücünde santral servisten çıkıyor.Tüketim miktarımız aynı kaldığı için(arızamızda tüketim kaybı olmasın) frekans 50Hz'de duramıyor ve düşüyor.Frekans belli bir limitin altına inerse sistem tamamen çökeceği için yukarıda bahsedildiği gibi üretim tüketimi dengelemek için yük atılıyor yani röleye bağlı olan 31,5kV fiderler açıyor. 49-48.8-48.6-48.4 gibi kademeleri olabiliyor.
 