düşük frekans arızası demişsiniz, şöyle olabilir; sistemde üretim tüketim dengesi var diyelim ve frekansımız 50Hz.Bir arıza oluyor ve 2000MW gücünde santral servisten çıkıyor.Tüketim miktarımız aynı kaldığı için(arızamızda tüketim kaybı olmasın) frekans 50Hz'de duramıyor ve düşüyor.Frekans belli bir limitin altına inerse sistem tamamen çökeceği için yukarıda bahsedildiği gibi üretim tüketimi dengelemek için yük atılıyor yani röleye bağlı olan 31,5kV fiderler açıyor. 49-48.8-48.6-48.4 gibi kademeleri olabiliyor.