Arkadaşlar elimde 220 yi 24v a düşüren bi transformatör var. çıkışımızda 5A görüyorsak bunun girişinde kaç amper olmalıdır.
 
aslında çok basit bir soru çözecem :D
 
5X24 = 120 W

120/220= 0,54 A veya biraz fazlası (kayıpları karşılamak için) Tabii tam olarak 220 V uygularsak.
 
Son düzenleme:
(24V * 5 ) / 220 = 0,54 Amper (Yaklaşık Sonuç bu Arada kayıplar vardır ama teorik olarak böyle.)

Sonuç = 0,54 Amper evet sonuç bu
 
trafo kayıpları ihmal edildiği durumda arkadaşların cevapları doğrudur.. ki ihmal edilebilir...
 
Sn Zanax'ın hesabı doğrudur. Sn sonay güç birimini watt yazarak hata etmiş.
S=UxI Formül budur, sekonder akım ve gerilimi girerseniz trafo görünür gücü S'i (VA)birimiyle bulmuş olursunuz.
S trafo Gücünü ve primer gerilimi aynı formüle girerseniz primer akımı bulursunuz.
Bizden istenen sekonderden bir akım çekiliyor primerden çekilen akım ne olur? watt ile cosfi ile işimiz yok.
 
0,54 A daha fazlası
 
Biliyorsunuz 3 tur guc degerimiz var aktif- rekatif -gorunur guc , bu
3` u kendileri arasinda bir dik ucgen ile birbirine baglidir. Her ucunu
bir birim cinsinden ifade edebiliriz.



P=U.I.cosq = S.cosq (W)


Q=U.I. sinq= S.sinq (VAr)



S=U.I (V.A)






Bir guc trafosuna baglanacak yuklerin buyuk cogunlugu Aktif guc olup. bu
guclerin yapisindan dolayi cesitli guc katsayilarina sahiptirler (cosq), bu
sebebden; her guc degeri ve guc katsayisi icin cesitli akimlar olusacagindan
ve de bu bilinemiyeceginden trafo gucu kesin tespit edilemiyecektir. Yani
cekecegimiz akimi bilmek zorunda olmaliyiz ki gucu olusturalim bu sebebden
trafolarda gorunur guc kabul edilir.



Belki yazi ile tam anlatamamis olabilirim sayisal bir ornek vermek gerkirse
;



1000 watlik bir yuk dusunun , fakat farkli guc katsayilari olsun..



1- cosq= 0.6 ise yukun ; P=U.I.cosq = 220.I.0.6=1000 akimi; I=
7.56 A



2- cosq=0.8 ise yukun P=U.I.cosq = 22. I. .0.8 = 1000 akimi; I=
5.68 A



3- cosq=0.99 ise yukun; P=U.I.cosq = 220.I.0.99= 1000
akimi; I= 4.55 A



her guc katsayisi icin farkli farkli akimlar ortaya cikmakta fakat hepsinin
gucu 1000 W, Eger siz bu gucu 1000 \W lik bir trafoya baglamaya kalksaydiniz
hangisini secerdiniz veya tersini dusunursek hangi akima gore trafo gucu
olmaliydi..



Piyasadaki bu deger oradaki 0.8 yukarda anlattigim 0.8 guc
katsayisidir, ama bu yuvarlak cevirmedir her yukun guc katsayisi farkli
farklidir dolayisiyla yanlis bir cevirme yapilmis olur..
 
Uzman28 arkadaşım sen bu işi biraz daha düşün. Aktif güç verilerek akım sorulmuyor. Sekonder akım verilerek pirimer akım soruluyor. Bu sebeple cosFi önemli değil. Trafonun çevirme oranı 220/24=9.1666 pirimer akımı 5/9.1666=5.5454A yani arkadaşların verdiği değerler doğru.

Kolay gelsin...
 