DİREK HATTINDAN GELEN 220VOLT GERİLİM YARDIM ???

bunal55

Üye
Katılım
4 Şub 2010
Mesajlar
185
Puanları
1
Yaş
32
Mrb , direkten gelen 220VAC akım, Elektrik sayacındaki Nötr kısmında elektrik var bu neden olabilir acaba direkte mi? birleşme olmuştur yoksa farklı bir nedeni mi? vardır yardımlarınızı bekliyorum acil olursa sevinirim teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim :(
 
Direkdeki bağlantı klemenslerine iyi bak, çektiğin kablo antigron kabloysa nötr kopuk olabilir.
 
Bence trafodaki yıldız noktası topraktan ayrılmıştır.
 
Xedaş'a başvurup sorunuzu iletiniz.
büyük ihtimal ile enerji aldığını direğe işletme topraklaması yaparlar.
 
Sorun halledilmiştir, direkteki nötr hat kablosu yağmur suyundan oksit yaptığı için devreyi tamamlayamadığından böyle bir hal ortaya koymuş ayrıca hat kablosu ile sokak aydınlatma fazı birleşme yaratmış ve böyle bir durum ortaya çıkmış, pano Sigorta ve sokak aydınlatmaları devre dışı kalmış sorun şimdi çözüldü, ilginize teşekkür eder. iyi bayramlar dilerim

iyi çalışmalar..
 