Merhabalar. D değişkeni içine veri yazabilirsin. Senin yazdığın 1 ve 0 değeri integer olduğundan Y değişkenini 1 ve 0 yapmaz. Sen ancak farklı bir D değişkeni (örneğin D10) tanımlarsın. Böylece Mov D0 D10 yaparsın yani 1 değerinin D10 içine atarsın Ayrı bir basamakta LD=K1 D10 veya LD=K0 D10 (yani D10 1 veya 0 ise) çıkışı yani Y0 ı setle veya resetle diyebilirsin. Sonuç olarak Y değişkenine veri yazılamaz ayrıca Y değişkeni için 1 ve 0 konumu ifade eder. D değişkeni için birer integer dır. Ama MOV K2 D0 komutunun ayrı olarak çalışması gerekir.