arkadaşlar motor sağlam ama kontaktörü patlatıyor işin içinden çıkamadım yardımcı olurmusunuz
 
dahlender motor.jpg
Selamlar,
Ustam bağlantıların bu şekilde ise;arızayı analiz edelim,
1-Patlayan kontaktör hangisi YD,DD ?
2-Patlayan tarafa denk gelen sargılar birbiriyle eşit ohmaj damı?
3-Sargıların yalıtkanlık değerleri Mohm iyimidir?
4-Kumanda devresinde kontaktör çakışması varmı?

Soruların cevabını bulursan çözüme beraber ulaşabiliriz
Kolay gelsin dileklerimle...
 
arkadaşlar motor sağlam ama kontaktörü patlatıyor işin içinden çıkamadım yardımcı olurmusunuz
HANGİ KONTAKTÖR PATLIYOR HİÇ BİR AÇIKLAMA YAPMAMIŞSIN
Telsiz arkadaşa ilaveten, düşük devirden yüksek devire geçer iken DD ve YD köprü kontaktörü çakışıyor olabilir,
 
dd ve yd motor dönüş yönüde aynı olmalıdır yükte ters yöne yol alırsa aynı arıza aks eder
 