evet monofaze tesisat var.
8 daire için bir tane 300mA var
peki ev içine selective tip 300mA taktırsam kendi KAR ın yanına bir faydası olurmu?
Siğortanız ikili siğorta değilse kapalı açık fark etmez . ( Sonuç : test olumsuz . )
ikili sigorta değil maalesef sadece faz ı kapatıyor.
ben sigortalar kapalıysa ilgili üniteler de sorun yoktur diye elemiştim birçok aleti.
artık profesyonel bi ustadan yardım alma zamanı geldi anlaşılan.
beni ençok düşündüren benim ana sigortam ana panodan kapalıyken benim dairemin
KAR ının ve aşağıdaki KAR ın atması bu nası olabilirki.
beni ençok düşündüren benim ana sigortam ana panodan kapalıyken benim dairemin KAR ının ve aşağıdaki KAR ın atması bu nası olabilirki.
Nötr toprak kaçağından kaçak akım koruma rölesi atıyor .
Ana siğortanız tekli siğorta ( sadece fazı keser )
Nötr , topraklama kabloları direk bağlantılı .
Dairenizdeki siğorta kutusunda ana siğorta yok olmalı .
Kaçak miktarı önemli .
Seçici ( Selective ) tip 300mA binaya takılı değil . ( Bir adet olduğundan tüm binayı etkiliyor .)
Seçici (S tipi / Selective) kaçak akım rölesi, elektrik tesisatlarında seçicilik (selektivite) sağlamak ve gereksiz enerji kesintilerini önlemek amacıyla milisaniyeler mertebesinde kasıtlı gecikmeli olarak devreye giren bir koruma cihazıdır
Gecikmeli Açma: Bir kaçak akım algıladığında hemen açılmaz; arızanın en yakın uç noktadaki standart (gecikmesiz) röle tarafından giderilmesi için kısa bir süre kasıtlı olarak bekler.
Eğer uçlardaki röle arızayı çözemezse, seçici röle devreyi keserek ana korumayı üstlenir.
Yalnızca Yangın ve Tesis Koruma: Standart gereği seçici tip kaçak akım röleleri insan hayatı koruma eşiği olan 30 mA hassasiyette üretilmez; genellikle 300 mA veya daha yüksek değerlerde (yangın koruma amaçlı) tasarlanır.
Kullanım Yeri: Ana panolarda veya tali panoların girişinde, kendisinden sonra gelen gecikmesiz (30 mA'lik) standart kaçak akım röleleriyle seri (koordineli) şekilde kullanılır.