Daire Kaçak Akım ve Bina Kaçak Akım Atması.

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan sipru
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
evet monofaze tesisat var.
8 daire için bir tane 300mA var
peki ev içine selective tip 300mA taktırsam kendi KAR ın yanına bir faydası olurmu?

Siğortanız ikili siğorta değilse kapalı açık fark etmez . ( Sonuç : test olumsuz . )
ikili sigorta değil maalesef sadece faz ı kapatıyor.
ben sigortalar kapalıysa ilgili üniteler de sorun yoktur diye elemiştim birçok aleti.

artık profesyonel bi ustadan yardım alma zamanı geldi anlaşılan.

beni ençok düşündüren benim ana sigortam ana panodan kapalıyken benim dairemin
KAR ının ve aşağıdaki KAR ın atması bu nası olabilirki.

beni ençok düşündüren benim ana sigortam ana panodan kapalıyken benim dairemin KAR ının ve aşağıdaki KAR ın atması bu nası olabilirki.
Nötr toprak kaçağından kaçak akım koruma rölesi atıyor .
Ana siğortanız tekli siğorta ( sadece fazı keser )
Nötr , topraklama kabloları direk bağlantılı .

Dairenizdeki siğorta kutusunda ana siğorta yok olmalı .

Kaçak miktarı önemli .
Seçici ( Selective ) tip 300mA binaya takılı değil . ( Bir adet olduğundan tüm binayı etkiliyor .)

Seçici (S tipi / Selective) kaçak akım rölesi, elektrik tesisatlarında seçicilik (selektivite) sağlamak ve gereksiz enerji kesintilerini önlemek amacıyla milisaniyeler mertebesinde kasıtlı gecikmeli olarak devreye giren bir koruma cihazıdır

Gecikmeli Açma: Bir kaçak akım algıladığında hemen açılmaz; arızanın en yakın uç noktadaki standart (gecikmesiz) röle tarafından giderilmesi için kısa bir süre kasıtlı olarak bekler.
Eğer uçlardaki röle arızayı çözemezse, seçici röle devreyi keserek ana korumayı üstlenir.
Yalnızca Yangın ve Tesis Koruma: Standart gereği seçici tip kaçak akım röleleri insan hayatı koruma eşiği olan 30 mA hassasiyette üretilmez; genellikle 300 mA veya daha yüksek değerlerde (yangın koruma amaçlı) tasarlanır.
Kullanım Yeri: Ana panolarda veya tali panoların girişinde, kendisinden sonra gelen gecikmesiz (30 mA'lik) standart kaçak akım röleleriyle seri (koordineli) şekilde kullanılır.
 
o zaman başka bir daireden geliyor benim daireme nötr veya topraklama kabloları vasıtasıyla benim KAR ı attırıyor. akabinde gecikmeli olarak ana panodaki 300mA lık yangın korumayı attırıyor diyebilirmiyiz.
 
o zaman başka bir daireden geliyor benim daireme nötr veya topraklama kabloları vasıtasıyla benim KAR ı attırıyor. akabinde gecikmeli olarak ana panodaki 300mA lık yangın korumayı attırıyor diyebilirmiyiz.

Sizin 300 mA kar binanın Seçici (S tipi / Selective) değil .
30mA ve 300mA aynı anda atabilir .

Bizim binada tek 300mA kar vardı .
Tüm binayı etkiliyordu .
Bir daireden gelen arıza ile asansörde kalınıyordu .
Çözüm olarak her bölüme daireye 300mA kar takıldı . ( normal tip )
Müteahhite bu kadar sözümüz geçti diyelim .
Binaya tek bir Seçici (S tipi / Selective) kar taksa olurdu .
Arıza olsa tüm bina elektriksiz kalacak diye sesimi çıkarmadım .
Daireden 30mA kakr atsa herkes kendinden sorumlu .
Diğer bölümler elk enerjisiz kalmıyor .
300mA ( sayaç panosunda ) herkese bir adet .
Bazen normal 300mA kar olduğundan iki ( 30mA ve 300mA beraber atabiliyor )
Seçici (S tipi / Selective) 300mA olsaydı 30mA kaçakta sadece 30mA atacaktı .
 
Son düzenleme:
aslında eksik sordum benim dairede kesinlikle elektrik yokken,
nasıl oluyorda benim ikinci resimdeki geçen sene taktırdığım KAR atıyor, bazende ilk resimdeki aşağıdaki KAR atıyor ve karşı daireninde benim kadar sık olmasada evdeki KAR atıyormuş ama her attığında da soramıyorsun sizinkide attımı diye kimse kendisinden bilinsin istemiyor sorunun
aşağıdakini muhtemelen haftasonu değiştirtircem ilk resimdekini dediğiniz gibi selective olandan taktırmaya çalışcam.
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Image 2026-09-09 at 20.35.21.webp
    WhatsApp Image 2026-09-09 at 20.35.21.webp
    143.8 KB · Görüntüleme: 19
  • WhatsApp Image 2026-09-09 at 20.34.39.webp
    WhatsApp Image 2026-09-09 at 20.34.39.webp
    73.6 KB · Görüntüleme: 20
aslında eksik sordum benim dairede kesinlikle elektrik yokken

Sizin dairede elk yok olması için ne yaptınız ?
Fotosunu göstermeniz .

Önemli olan arızayı bulmak .
 
aslında eksik sordum benim dairede kesinlikle elektrik yokken

Sizin dairede elk yok olması için ne yaptınız ?
Fotosunu göstermeniz .

Önemli olan arızayı bulmak .
binanın ana panosundaki daireye gelen sigortayı indirdim. bu yeterli gelmezmi?
hatta bu akşam ilk mesajdan sonra 2kez daha attı daire KAR, buzdolabın fişini çektim bu seferde bekliyorum
 
Son düzenleme:
binanın ana panosundaki daireye gelen sigortayı indirdim. bu yeterli gelmezmi?
hatta bu akşam ilk mesajdan sonra 2kez daha attı daire KAR, buzdolabın fişini çektim bu seferde bekliyorum

Ana panodaki sigorta nötrde kesiyormu ?
Yoksa sadece fazı mı ?
Bu yüzden fotosunu görmek istedim .
 
Ana panodaki sigorta nötrde kesiyormu ?
Yoksa sadece fazı mı ?
Bu yüzden fotosunu görmek istedim .
birinci resimden çıkartığım kadarıyla 300mA lık yangın korumanın yanındaki 1.daireni sigortası modeli "Eaton Pl7-C16/2" o da interneti fotoğraflarıyla tekli nötr kesmiyor gibi
 
Sigorta(lar) kapatıldığında FAZ hattı kesildiğine göre nötr toprak arası kaçak var demekttir.
Binanın nötr hattı ortak olduğuna göre önce nötr'ün tam nötr mü yoksa üzerinde biraz da olsa akım/gerilim olduğu test edilmelidir.
 
birinci resimden çıkartığım kadarıyla 300mA lık yangın korumanın yanındaki 1.daireni sigortası modeli "Eaton Pl7-C16/2" o da interneti fotoğraflarıyla tekli nötr kesmiyor gibi

Bu sigorta ise
Faz ve nötrü keser.

PL7-C16/2-DC
Devre kesici; 230/400VAC; 250VDC; Inom: 16A; Kutup: 2; Karakter: C

https://www.eaton.com/us/en-us/skuPage.264902.html

2 kutuplu, 16 Amper ve C eğrisine sahip 10kA minyatür devre kesicidir.
Bu ürün elektrik devrelerini aşırı akım ve kısa devrelere karşı korur.

Teknik Özellikler
Nominal Akım: 16A
Kutup Sayısı: 2 (2P)
Açma Karakteristiği: C Eğrisi
Kesme Kapasitesi: 10kA
Seri: Eaton Moeller xPole

Daire için 16A ana sigorta mantıklı değil .
Bu ana sigorta daha yüksek amper siğorta olmalı .
Dairede priz linyesinde 16A sigorta kullanılır .
C tipi gecikmeli ama 16A sigorta takılması sorun .

Bu sigorta göstermelik olmasın .
Kabloları bağlı değil.

Test yapmanız bu siğorta sizinmi aydınlatmaya bağlı veya boşta olmasın
Sizin dairenin elk enerjisini kesiyormu ?

İlginç durumlar
 
Son düzenleme: