Tabi, memnuniyetle ! Çalışma yöntemi ;
Bir motora kontaktörle yol verme sisteminin aynısı. Start-stop butonu yerine 0 - 1 aç kapa kalıcı şalter kullanılıyor. Sistemi 3 faz koruma rölesi ile faz kesikliğine karşı koruyoruz.
Aç kapa şalterinden çıktıktan sonra sıvı seviye rölesinin 11 nolu kontağına girip, 14 nolu kontağından çıktıktan sonra termik rölenin 95 nolu ayağına girip, 96 nolu ayağından çıkıp, kontaktör bobinine bağlıyoruz.
Yukarıdaki şema artezyen kuyusu ve ayrıca suyun doldurulduğu bir deponun bulunduğu sisteme aittir. Su seviyesini algılayan elektrodlar kullanılır. Röledeki C çıkışı kuyudaki motorun 1 metre kadar üzerine, B1 çıkışı onun yarım metre üzerine ve A1 çıkışıda B1 elektrotun biraz üzerine bağlanır. A1 ile B1 aralığı motorun çalışıp durma aralığıdır.Motor, su B1 elektroduna değince çalışır, A1 elektrodunun altına düşünce stop eder.
Aynı sistem depo içinde geçerli. C çıkışı deponun tabanına yakın bir yere, A2 elektrodu deponun taşma noktasına yakın bir yere, B2 elektrodu ise onun altında bir yere bağlanır. Depo suyu A2 elektroduna değince motor stop eder, B2 elektrodun altına inince tekrar çalışmaya başlar.
Tabiiki bu çalışma durma hem kuyu hemde depo arasında koordineli oluyor. Mesela depo boş, kuyuda da su yoksa motor çalışmaz. Su yükselip, A1 elektroduna değince çalışır. İkinci şık olarakta ; kuyuda su var, fakat depo dolu ise motor çalışmaz. Depodaki su B2 elektrodun altına inince motor çalışır.
Şayet suyu bir depoya değilde tarla, bahçe sulama işinde direk kullanılacaksa rölenin başka modeli kullanılır. Bu modelde A2 ve B2 çıkışları bulunmaz. Sadece kuyu elektrodları vardır. Bu elektrodları 3*1,5 TTR kablo ile yapıyoruz.