Danfos AMA özelliği frekansı bulabiliyor mu

umutkkk

Üye
Katılım
1 Eyl 2021
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
30
Alttaki resimde etiketi bulunan sabit mıknatıslı motor için anfos fc 302n315 sürücüsünü kullanmayı düşünüyoruz. Fakat etiketlerde motor frekans bilgisi mevcut değil. Danfos taki AMA özelliği motorun frekansını da okur mu yada AMA özelliğinin tam özelliklerini yazabilecek olan var mı

Screenshot_2023-11-15-16-41-04-183_com.whatsapp.jpg
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
standart 50 hz motor olması gerekır. Kompresör motoru bu.
 
Emin misiniz
130 frekansa ayarlanmış bundan önceki drive. Gerçi ısınma problemleri yaşamışlar ama. Emin olmadan hareket etmek istemem
 
Motor, 50 hz. motor frekansı, ama motor hızını arttırmak ıhtiyacı hissetmiş olabilirler..
 
Merhaba umut bey
bu PM motordur ve kuvvetli muhtemel 6 kutuplu bir motor
sürücüde ayarlama yaparken FC 302 de Parametre P1-10 (Motor Construction) [2] PM, salient IPM
yapman gerekli ve sonrasında Parametre 1-2* Motor Data içerisinde gerekli motor etiket bilgilerinin gireceksiniz. bu modda Frekans ayarlanmaz motor devrini gireceksiniz.
zaten PM motoru seçtiğinizde Frekans bilgisi motor datanın içinde kaybolacak.
 

Ekli dosyalar

  • fc302.png
    fc302.png
    38.6 KB · Görüntüleme: 10
  • fc3021.png
    fc3021.png
    42.5 KB · Görüntüleme: 10
Alttaki resimde etiketi bulunan sabit mıknatıslı motor için anfos fc 302n315 sürücüsünü kullanmayı düşünüyoruz. Fakat etiketlerde motor frekans bilgisi mevcut değil. Danfos taki AMA özelliği motorun frekansını da okur mu yada AMA özelliğinin tam özelliklerini yazabilecek olan var mı

Ekli dosyayı görüntüle 102966
Umut bey merhaba,
Anladığım kadaarı ile leroy sürücüyü değiştirmek istiyorsunuz kontrol ekranı ile nasıl haberleştireceksiniz?
 
Merhaba umut bey
bu PM motordur ve kuvvetli muhtemel 6 kutuplu bir motor
sürücüde ayarlama yaparken FC 302 de Parametre P1-10 (Motor Construction) [2] PM, salient IPM
yapman gerekli ve sonrasında Parametre 1-2* Motor Data içerisinde gerekli motor etiket bilgilerinin gireceksiniz. bu modda Frekans ayarlanmaz motor devrini gireceksiniz.
zaten PM motoru seçtiğinizde Frekans bilgisi motor datanın içinde kaybolacak.
Teşekkürler
Umut bey merhaba,
Anladığım kadaarı ile leroy sürücüyü değiştirmek istiyorsunuz kontrol ekranı ile nasıl haberleştireceksiniz?
Rs 485 ile
 