2.2 kw lık bir motoru süren danfoss markalı sürücü var. Bu sürücü w12 hatası veriyor. Sürücünün motor çıkışı fazlarını ölçtüğümde fazlar arası 380 400 ve 170 V çıkıyor. Bu sürücü arızalımıdır. Teşekkürler...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
W12 ) Torque Limit ( Tork sınırı ) : Bu hatanın nedeni , torkun (4-16) Tork Limit Motor Modu ve ya (4-17) Tork Limit Jeneratör Modu parametrelerinde belirtilen değeri aşıyor olması
tork limitlerinde sıkıntı yok yada motorun sıkışık veya aşırı yükte değilse sürücü hatalı olabilir
 
Sürücüyü motor bağlı değilken, sürücüyü 50hz çalıştırın. Çıkış voltajlarını ölçün. U-V , U-W, V-W bu 3 değer nedir.
 
Sürücüyü motor bağlı değilken, sürücüyü 50hz çalıştırın. Çıkış voltajlarını ölçün. U-V , U-W, V-W bu 3 değer nedir.
Ayrıca sürücüde enerji yok iken, Dc voltaj 0Volt olduğunda statik test işlemi yapınız.
Ölçü aletini Diot konumuna alınız.
Ölçü aletin (+) ucunu sürücünün DC(-) bağlayınız. Ölçü aletin (-) ucu ile U-V-W fazlarını ölçünüz.
Ölçü aletin (-) ucunu sürücünün DC(+) bağlayınız. Ölçü aletin (+) ucu ile U-V-W fazlarını ölçünüz.
Toplam 6 ölçümde diot ölçmeniz, görmeniz gerekiyor.
 