Danfoss sürücü

shadowhan

Üye
Katılım
8 Ara 2021
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
33
2.2 kw lık bir motoru süren danfoss markalı sürücü var. Bu sürücü w12 hatası veriyor. Sürücünün motor çıkışı fazlarını ölçtüğümde fazlar arası 380 400 ve 170 V çıkıyor. Bu sürücü arızalımıdır. Teşekkürler...
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
W12 ) Torque Limit ( Tork sınırı ) : Bu hatanın nedeni , torkun (4-16) Tork Limit Motor Modu ve ya (4-17) Tork Limit Jeneratör Modu parametrelerinde belirtilen değeri aşıyor olması
tork limitlerinde sıkıntı yok yada motorun sıkışık veya aşırı yükte değilse sürücü hatalı olabilir
 
2.2 kw lık bir motoru süren danfoss markalı sürücü var. Bu sürücü w12 hatası veriyor. Sürücünün motor çıkışı fazlarını ölçtüğümde fazlar arası 380 400 ve 170 V çıkıyor. Bu sürücü arızalımıdır. Teşekkürler...
Sürücüyü motor bağlı değilken, sürücüyü 50hz çalıştırın. Çıkış voltajlarını ölçün. U-V , U-W, V-W bu 3 değer nedir.
 
Sürücüyü motor bağlı değilken, sürücüyü 50hz çalıştırın. Çıkış voltajlarını ölçün. U-V , U-W, V-W bu 3 değer nedir.
Ayrıca sürücüde enerji yok iken, Dc voltaj 0Volt olduğunda statik test işlemi yapınız.
Ölçü aletini Diot konumuna alınız.
Ölçü aletin (+) ucunu sürücünün DC(-) bağlayınız. Ölçü aletin (-) ucu ile U-V-W fazlarını ölçünüz.
Ölçü aletin (-) ucunu sürücünün DC(+) bağlayınız. Ölçü aletin (+) ucu ile U-V-W fazlarını ölçünüz.
Toplam 6 ölçümde diot ölçmeniz, görmeniz gerekiyor.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,446
Mesajlar
926,867
Kullanıcılar
452,003
Son üye
ersel75

Yeni konular

Geri
Üst