kompanze panosunda arızalı kondansatörü yenisiyle değiştirirken eski kondansatörün aynı değerinde mi olmalı mesela mesela söktüğümüz 10 kvar olsun yerine takacağımız 15 kvar olsa sakıncası olur mu
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sn.yunus_
olabilir ama en önemlisi ilgili kademenin kontaktör ve sigorta akımlarının yeni takılacak olan kondansatörün koruma ve kumandasını yapabilmesidir.15 kvar için 40 A.kontaktör ve en az 32A. sigorta olmalıdır.Tabi klasik kompanzasyonda kademe sıralamasını da abes bir şekilde bozmamak gerekir.Röleniz baştan al baştan çıkar presibine göre çalışıyorsa,yeni takacağınız kendinden sonraki kademeden büyük olmasa iyi olur.
 
tknsyn ' Alıntı:
Sn.yunus_
olabilir ama en önemlisi ilgili kademenin kontaktör ve sigorta akımlarının yeni takılacak olan kondansatörün koruma ve kumandasını yapabilmesidir.15 kvar için 40 A.kontaktör ve en az 32A. sigorta olmalıdır.Tabi klasik kompanzasyonda kademe sıralamasını da abes bir şekilde bozmamak gerekir.Röleniz baştan al baştan çıkar presibine göre çalışıyorsa,yeni takacağınız kendinden sonraki kademeden büyük olmasa iyi olur.
Tamamen katılıyorum. Eğer işletmenin kondansatör ihtiyacı artmış, onun için büyük kapasiteli kondansatör bağlayayım mı diye soruyorsan, onun için (röleye uygun olarak) ayrı grup oluştur.
 