Selam abiler. Bu konuda yeniyim. Bir koridorda dedektörler yanyana bağlanırken paralel bağlanıyormus. Peki neden paralel? seri bağlanınca ne oluyor.. Paralel bağlanmasının sebebi hatta aynı gerilimde mi olmasıdır...

Bir de adresli sistemlerde dedektörlerin adreslemesi nasıl oluyor... Dedektörlerin içinde adresleme switchi var. Onla mı alakalı?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba. Ben dedektomat ve mavili paneller kullanıyorum.

Dedektomat dedektörleri eşsiz adresleri ile gelir ve bu adresler değiştirilemez. 3004 panelde 4 loop yapılabilir ve her loop'a 126 cihaz bağlanabilir. Bu cihazlar başlıca, kapalı açık kontaklı modüller butonlar ve algılamalardır. Prensipte artılar ortak eksiler seri olarak bağlanarak loop lar oluşturulur. Loop lar sorunsuz olarak çevrim sağlandıktan sonra kuruluma geçilir.
Otomatik tarama ile cihaz ID leri ana karta çekilir ve pc bağlanarak mahal isimleri verilir.

Mavili paneller de ise durum biraz daha farklı gelişir. Mavili cihazlarda adresler eşsiz değildir. Bundan dolayı adresleme cihazı (fiyatı 3000 tl civarı) ile manuel adres leme çakışma olmamasına dikkat edilerek her cihaza tek tek verilir. Sonrasında dangıl ( fiyatı 2500 tl) denen key pc ye takılarak programa giriş yapılır ve panel mahal adresleri oluşturulur.