Delta 3,7kW VDF-B sürücü ile 5.5 kW Emiş fan Motorunu sümek mümkün olurmu..

Katılım
3 Mar 2010
Mesajlar
125
Puanları
1
Yaş
42
Delta 3,7kW VDF-B sürücü ile 5.5 kW Emiş fan Motorunu sümek mümkün olurmu..paratik te uygulayan arkadaşlar bilgi verirse sevinirirm..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kısa süreliğine çalışır
kesinlikle tavsiye etmem
özellikle delta ile ve özellikle fan motoru olduğundan dolayı
saygılarımla.
 
Sürücüye zarar verme ihtimali çok yüksek sürücüyü boşuna ziyan etme motorun denginde bir sürücü almanı tavsiye ederim.
 
Sürücü uygulamalarında genelde güç olarak ya kendi dengi veya bir büyük güçte olanı seçilmelidir.Özelliklede fan motorunda motor gücünden daha küçük bir güçte sürücü ile sürmeye çalışman senin içinde sorun yaratır.Sürücü sürekli korumaya geçecek veya zarar görecektir.
 
Değerli paylaşımlarınız için Çok tsk arkadaşlar..sağolun motoru sürmekten vazgectim..
 