Ali Arda şimdi ben Delta HMI ile Telemekanik PLC leri kullanıyorum...
Senin bahsettiğin direkt olarak PLC nin INPUT ve Outputlarına Yazma \okuma...
Telemakanik PLC direct oalrak Her türlü HMI dan I\O larına yazmaya izin vermez.
Bunun için yapman gereken örneğin I0____________M0 gibi yardımcı kontak kullanman olacaktır.
HMI da yani delta ekranda sen M0 ı okutacaksın.
Bu bit için verdiğim örnekti.Gel gelelim aktif alarm tablosuna.Delta HMI da alarm tablusnda sana başlangıç wordu tanımlamanı ister.Telemekanikten örnek vereyim ,örneğin %MW50.
Bu word bildiğin gibi 16 bitlik yer kaplar.Şimdi sen alarm tablosunda ilgili alarmı görmek için PLC de MW50 ye ait ilk bittten başlayarak aktif edeceksin. MW50 için toplam 16 adet farklı alarm verdirebilirsin.
Örneğin %I0___________________________%MW50:x0
%I1___________________________%mw50:x1
.........................................................
%I15__________________________%mw50:x15
Yukarıda yazdıklarım telemekanik için geçerli bunu Siemense uyarlayabilirsin.
Burada I0 aktif iken 0 nolu bite verdirdiğin alarma aktif olur.I0 deaktif olursa ilgilialarm tablodan silinir.
Tabi set yapmadığın sürece bu geçerli....
Bir de mw50 nin tüm bitlerini kullandın ise bir sonraki wordu diğer alarmlar için kullanabilirsin.
Bir sonraki wordun %mw51....
Daha sonrası %mw52 vs.
Kolay gelsin
Senin bahsettiğin direkt olarak PLC nin INPUT ve Outputlarına Yazma \okuma...
Telemakanik PLC direct oalrak Her türlü HMI dan I\O larına yazmaya izin vermez.
Bunun için yapman gereken örneğin I0____________M0 gibi yardımcı kontak kullanman olacaktır.
HMI da yani delta ekranda sen M0 ı okutacaksın.
Bu bit için verdiğim örnekti.Gel gelelim aktif alarm tablosuna.Delta HMI da alarm tablusnda sana başlangıç wordu tanımlamanı ister.Telemekanikten örnek vereyim ,örneğin %MW50.
Bu word bildiğin gibi 16 bitlik yer kaplar.Şimdi sen alarm tablosunda ilgili alarmı görmek için PLC de MW50 ye ait ilk bittten başlayarak aktif edeceksin. MW50 için toplam 16 adet farklı alarm verdirebilirsin.
Örneğin %I0___________________________%MW50:x0
%I1___________________________%mw50:x1
.........................................................
%I15__________________________%mw50:x15
Yukarıda yazdıklarım telemekanik için geçerli bunu Siemense uyarlayabilirsin.
Burada I0 aktif iken 0 nolu bite verdirdiğin alarma aktif olur.I0 deaktif olursa ilgilialarm tablodan silinir.
Tabi set yapmadığın sürece bu geçerli....
Bir de mw50 nin tüm bitlerini kullandın ise bir sonraki wordu diğer alarmlar için kullanabilirsin.
Bir sonraki wordun %mw51....
Daha sonrası %mw52 vs.
Kolay gelsin