Delta Plc analog modül bağlantısı

ozioziozi

Üye
Katılım
1 Mar 2009
Mesajlar
38
Puanları
1
Yaş
49
Arkadaşlar elimde delta DVP14SS ve analog modül olarak ta DVP-06XA-S var. ve 4-20ma 0-30 bar basınç sensörü bağlamak istiorum. Klemens bağlantısı ve yazılımı hakkında yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
 
Merhaba ;

06 XA modülünde hangi giriş kanalını kullanacaksanız o kanala ait V+ I+ girişleri kısa devre edilerek basın transmitterinızın akım çıkışını buraya bağlayabilirsiniz.Com ise ortak uçtur.

Yazılım konusunda ise 06xa akım giriş akım çıkış demo programını kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz :

Delta Otomasyon • Konuyu görüntüle - ((6)) ANALOG GİRİŞ-ÇIKIŞ
 
arkadaşlar teşekkürler. sonunda basınç sensörünü okudum şimdi gain ve offset ayarları.

okumamız gereken 2 adet basınç sensörü var

elimizde bulunan 1 nci sensör
-0,5 / 7 bar 4-20 mili amper
0 mili amper = -238
4 mili amperde = -50
20 mili amperde = +702
gain = 0,94 okumamız lazım.

elimizde bulunan 2 nci sensör
0/30 bar 4-20 mili amper
0 mili amper = -750 offset
4 mili amper = 0
20 mili amper = 3000
gain = 3,75

0 mili amper ile 20 mili amper arası değer 3750 olacak 1000 parçaya bölünürse gain: 3,75
okumamız gerek fakat programda gain ve offset değerlerini nasıl ve nereye yazılacağını bilmiyorum. yardımcı olursanız sevinirim.
şimdiden teşekkürler;
 
Yapmak istediğiniz için bir skalalandırma işlemi yapmanız yeterli olacaktır.

Almak istediğiniz alt ve üst limitlere göre plc 4 işlem komutlarından mul,div,sub,add komutlarını kullanarak bu skalalandırmayı yapabilirsiniz.
 
Plc ye yeni adım attım. Oldukça yeni sayılırım. Lütfen daha önce söylediğim değerlere göre düzenleme yaparsanız sevinirim.
Şimdiden teşekkürler.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,713
Mesajlar
929,199
Kullanıcılar
452,425
Son üye
agah55

Yeni konular

Geri
Üst