iyi günler
arkadaşlar ufak bir problemim var gerçi cevabı kafamda çözdüm ama yinede emin olmak için sizlerinde bilgisine ihtiyacım var
bir chillerde

demeraj akımı: 635 Amper
maksimum çalışma akımı: 384 A
Maksimum çalışma kw : 231 kw

buna göre ben tesisata 3x240 YVV 0.6/1 kV lık bir kablo çektim.

benim burada yapmak istediğim sigortasını 400 A. lik Sigorta koyup üzerindeki anma akımı değerinimi yükseltmemmi gerekiyor eğer öyle ise bu değer Ir mi li ve kaç katına çıkartmam gerekiyor

cevaplarınız için teşekkür eder iyi günler dilerim beyler.
 
sn.shekersytan,
Nominal akımı 630 A olan motor korumasına yönelik bir termik-mağnetik devre kesici uygundur.Elektronik trip ünitesi olan bir kesici seçerseniz,Ir:0,7xIn olmalıdır.Ii:1,25-10 In ayarlanabiliyor.Ii ayarını çıkıştaki kısa devre hesabına göre yapmak gerekir.Kısa devre hesabını yapmak için trafonun reaktansı dahil,kabloların ve diğer elemanların omik ve endüktif dirençlerinin bilinmesi gerekir.
kolay gelsin
 
mesela Siemens sentron VL 400 A tip bir kesici işimi görebilirmi ? sonuçta chiller sadece start anında 635 A yük çekicek.
yanlış yazdıysam düzeltebilirmisin ?
 
sn.shekersytan,
SENTRON KOMPAKT GÜÇ ŞALTERİ
Motor Koruması için uygun olan tip,ayrıca faz koruma özelliği de vardır.

3VL5750-1SP36-0AA0
CIRCUIT-BREAKER VL 630N
STANDARD BREAKING CAPACITY
ICU=55KA / 415 V AC
3 POLE, MOTOR
PROTECTION
ELECTRONIC TRIP UNIT
ETU10M, LI
IN=500A, RATED CURRENT
IR=200-500A, OVERLOAD
II=1,25TO12,5XIN, SHORT CIRCUIT
WITHOUT AUXILIARY RELEASE
WITHOUT AUXILIARY/ALARM SWITCH
Bu şaltere açtırma bobini takmak suretiyle,toroid üzeriden toprak kaçağı koruma sağlayabilirsiniz.

İyi çalışmalar
 
te?=şekkür ederim ttkatim ama tam olarak istediğim cevap olmadı. yani benim dediğim şartlarda oluyormu yani 400 kullanabiliyormuyum =?
 
sn.shekersytan
400 A sınırda bir değerdir.Bu nedenle;

IN=500A kullanılması daha uygundur.
iyi çalışmalar
 
Güç faktörünü 0,8 olduğunu varsayarsak, 417A çekiyor. 630A şalter kullanın. Termik ayarından termik sahasını ayarlarsınız.
Kablo kaç mm2 kullanabilirim diyorsunuz. Aşağıdaki sorulara yanıt verirseniz size gerekli doğru bilgiyi veririm.

Hattınızın uzunluğu nedir? (Enerji aldığınız yerden motorunuza kadar olan uzaklık)
Kabloyu çekeceğiniz yer iyi havalandırılmış bir ortam mı? Havasız bir ortam mı?
Kablonun çekileceği yerde, kaç sistem var? (kaç adet kablo kullanılmış, kaç kablo kanalı var)
 
kimse benim sorumu anlamadı galiba soruyu tekrarlıyorum
cihazın start akımı 613 amper stabil normal çekilen akımı ise 317 amper ben yani ben buna 400 amper TMS koyup In bolumunu x10 yaptıgım zaman bu 400 Amper salter ısımı gorurmu. sonucta TMS gecıkmeli olarak çalışan bir şalter değilmi.

mesafe 80 mt çekilen kablo 3x120x95 2 adet
 