Dengesiz alternatör çıkış gerilimi

Katılım
5 May 2017
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
40
İyi forumlar, sürekli çalışan 500 kva jen de çıkış gerilimi sabitleyemiyorum 400 v olması gereken çıkışım 395 410 v arası dengesiz salınım yapıyor avr değişitirdim stab ve volt ayarları yaptım ama olmadı. Sizce çözüm nedir.
 
ne kontrolü kullanıyor bu jeneratör?
 
Birkaç sebebi olabilir
1- Ani yük değişimi (Frekansta salınım oluyorsa)
2- AVR cihazı arızası (Uyartım akımı kontrolünü düzgün yapamıyor)
3- Uyartım akımı kaynağı (eğer uyartım dimamosu kullanılıyorsa 1. sebepten dolayı)

Birde başımdan geçen bir olay var;
Bir santralde bakım işlemi yapıyoruz.
22kw 4 adet salyangoz pompa var, bu pompalar hidroelektrik santrali soğutma suyu sağlıyor. Santral kapasitesi 40MW.
AG bara geriliminde aşırı salınma var. Bu salınma sebebiyle reaktif güç kontrol rölesi stabil çalışmıyor. Arıza sebebini araştırırken bu 4 soğutma suyu pompasının 2 tanesinin hava yaptığını farkettik. Belki çok saçma bulabilirsiniz ancak bara geriliminde salınım yapan problemi soğutma suyu pompalarındaki havayı alınca çözdük.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Birkaç sebebi olabilir
1- Ani yük değişimi (Frekansta salınım oluyorsa)
2- AVR cihazı arızası (Uyartım akımı kontrolünü düzgün yapamıyor)
3- Uyartım akımı kaynağı (eğer uyartım dimamosu kullanılıyorsa 1. sebepten dolayı)

Cihaz boşta ve yükte de aynı şekilde davranıyor. Frekans ve devir sabit boşta cosq 0 . Boşta sabitleyemiyor voltajı. 4 tane yedek avr taktım olmadı çalışan makinadan söküp taktım gene olmadı [emoji848] topraklamayı iptal edip denedim olmadı
 
valla bişi deyemeyeceğim . bunu tespit etmekçok basit ama yapabilirmisin bilemem ... şimdi devir sabitse zaten frekansta sabittir çünki frekansın sadece devirle alakalıdır... cos fi zaten boşta yükün olmadığı için mevzu bahis değil. boşat akım olmadığı için cosfimetrede bişi ölçemeyecektir
şimdi aklımın ermediği 4 avr değiştirdiisen avr bozuk diyemiyorum. ama genede bu işin çözme yöntemi bu değildir . bu arızanın çözme yöntemi şudur . bir dc ampermetre alırsın birde düzgün sağlam bir potansiyometre. eskiden ne güel sürgülü reostalar vardı ama onlardan kalmadı öle düzgün bişi bulman lazım. avryi devre dışında bırak E+ VE E- YE 0-10 volt arasında bir voltaj uygulman lazım nereye kadar
voltajı boşta 400 volta ayarlayıncıya kadar. şimdi uyartım akımı sabit kalıyor voltajda sabit kalıyor ise kesin avr bozuktur ...
yok uyartım akımı sabitken ve uyartım voltajı sabitken boşta stabil kalmıyorsa ozaman 2 ihtimal kalır
1 rotorda izalasyon bozukluğu. ama şu var izalasyon bozukluğunu boşta anlayamasın boşta arıza yapmaz
yükte arıza yapar geriye bakman gereken 2 yer kalıyor
1- diyotlarda delinme vardır kaçırıyordur kuvetle muhtemel yada varistörde bir sıkıntı olmuştur. varistörde olması çok zor en fazla varistör patlar yüksek voltajda ama çalışmaya devam eder
yöntem budur ...
birde pmg varsa alternatörde onuda incelemek gerekir
sorunu adım adım çözmek gerekir
ha alternatörün averisine uyartım akımını ölçmek için ampermetre bağlayabilirsin birde voltmetre ama bu senin işine yaramaz çünki voltaj değişeceği için akında değişir gözünle gördüğünden fazla bişi göremezsin ..

eğer reosta bulamıyorisen boşta avr takılıyken 400 voltu civarında uyartım akımı kaç amper kaç volt oluyoise jeneratörün 12 voltluk aküsünden dirençlerlerle bir devre yapıp direk o akımı uygularsan akü voltajından uyartım gerilimi ve akımı sabit tutumulş olursun ozaman sorun devam ediyor ise sorunun avrden olmadığını anlarız . başka yerlere bakarız .... sıra ile diyotlara pmgye rotora statora ... bulana kadar yolu var . ama karmaşık çözemeyiz problemi...
eğer jeneratörün çıkış şalteri yokise jeneratörden kabloları sökmemiz gerekir bununda sebebi şudur sen jeneratörü boşta snırsın ama kablo su almıştır toprağa kaçak yapıyordur ne bilim arızalıdır.
o zaman ne yapıyoruz jeneratörü tam boşa çıkarıyoruz testlere başlıyoruz ...
kolay gelsin
 
valla bişi deyemeyeceğim . bunu tespit etmekçok basit ama yapabilirmisin bilemem ... şimdi devir sabitse zaten frekansta sabittir çünki frekansın sadece devirle alakalıdır... cos fi zaten boşta yükün olmadığı için mevzu bahis değil. boşat akım olmadığı için cosfimetrede bişi ölçemeyecektir
şimdi aklımın ermediği 4 avr değiştirdiisen avr bozuk diyemiyorum. ama genede bu işin çözme yöntemi bu değildir . bu arızanın çözme yöntemi şudur . bir dc ampermetre alırsın birde düzgün sağlam bir potansiyometre. eskiden ne güel sürgülü reostalar vardı ama onlardan kalmadı öle düzgün bişi bulman lazım. avryi devre dışında bırak E+ VE E- YE 0-10 volt arasında bir voltaj uygulman lazım nereye kadar
voltajı boşta 400 volta ayarlayıncıya kadar. şimdi uyartım akımı sabit kalıyor voltajda sabit kalıyor ise kesin avr bozuktur ...
yok uyartım akımı sabitken ve uyartım voltajı sabitken boşta stabil kalmıyorsa ozaman 2 ihtimal kalır
1 rotorda izalasyon bozukluğu. ama şu var izalasyon bozukluğunu boşta anlayamasın boşta arıza yapmaz
yükte arıza yapar geriye bakman gereken 2 yer kalıyor
1- diyotlarda delinme vardır kaçırıyordur kuvetle muhtemel yada varistörde bir sıkıntı olmuştur. varistörde olması çok zor en fazla varistör patlar yüksek voltajda ama çalışmaya devam eder
yöntem budur ...
birde pmg varsa alternatörde onuda incelemek gerekir
sorunu adım adım çözmek gerekir
ha alternatörün averisine uyartım akımını ölçmek için ampermetre bağlayabilirsin birde voltmetre ama bu senin işine yaramaz çünki voltaj değişeceği için akında değişir gözünle gördüğünden fazla bişi göremezsin ..

eğer reosta bulamıyorisen boşta avr takılıyken 400 voltu civarında uyartım akımı kaç amper kaç volt oluyoise jeneratörün 12 voltluk aküsünden dirençlerlerle bir devre yapıp direk o akımı uygularsan akü voltajından uyartım gerilimi ve akımı sabit tutumulş olursun ozaman sorun devam ediyor ise sorunun avrden olmadığını anlarız . başka yerlere bakarız .... sıra ile diyotlara pmgye rotora statora ... bulana kadar yolu var . ama karmaşık çözemeyiz problemi...
eğer jeneratörün çıkış şalteri yokise jeneratörden kabloları sökmemiz gerekir bununda sebebi şudur sen jeneratörü boşta snırsın ama kablo su almıştır toprağa kaçak yapıyordur ne bilim arızalıdır.
o zaman ne yapıyoruz jeneratörü tam boşa çıkarıyoruz testlere başlıyoruz ...
kolay gelsin

Çarşamba günü söylediklerinizi uygulamaya çalışacağım. Sonuç alırım muhakkak teşekkürler
 
Kolay gelsin
Diot lar veya biri sızdırma yapıyor
Avr uyartim sorunu yoksa diot ari megger ile test et ölçü aleti sızdırmayı tespit etmez
 
Arıza çözüldü.
Avr nin arkasında isalation transformer Pcb yani trafosu arızalanmış ana stator sargılarını referans olarak aldığı bir mekanizma girişi sargılara çıkışı avr ye gidiyor. Referansları düzgün algılayamadığından salınım yapıyor.
İlgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.
 
Merhabalar arkadaşlar. Tam manasıyla benzer bir sorunla karşı karşıyayım. ilk Elektrik zabitliğim ve çalıştığım gemide 3 adet sanyong-manb&w jeneratör ve hyundai marka alternatör mevcut. jeneratörlerin her biri 550 kw gücünde. sıemens marka avr kartı kullanılıyor. jeneratörlerden birisi voltajda salınım yapmaya başladı.
avr degistirerek ise basladım. sorun devam etti. frekansta motor devrinde ve governorde herhangi bir problem yok. fakat sorunsuz calışan jeneratörlerin avrleri kartlarıylada aynı hatayı aldım. sorunlu sandıgım avr yi saglam jeneratöre taktıgımda voltajı sorunsuz tuttugunu gördük. voltaj kontrol reostaları kontrol odasındaki konsolda. onuda degıstırerek test ettım fakat sorun aynı oldu. jeneretor uyartım bobınlerıne baglanan ve trafolara baglanan pabucların hepsını temızleyerek herhangi bir gevseme varmı kontrol edip tekrar bagladıgımda sorunun düzeldiğini gördüm. yaklasık 3 gün stabil calıstıktan sonra tekrar aynı hatayı almaya basladık. baglantıları tekrar kontrol ettım fakat herhangi bir anormallik göremedim.
Şimdi siz üstadlardan sormak istediğim diyotlarda bir problem olsa idi bu 3 günlük stabil çalışma mümkün olabilirmiydi?

bu konuda yukarıda yazılan test etmediğim birkaç şey var. onlarıda yarın sabah test edeceğim. konuyla ilgili her fikre açığım.
Sonuc alırsamda yarın burda paylaşacağım ki tecrubelerimize bir yenisini ekleyelim.
 
Sürekli gerilim dalgalanması Diotlardan mümkün doğru akım yerine dalgalı akım gönderiyor buda gerilim oynamasına sebep oluyor. Onca çalışma arasında diotları değişebilirdin. Kontrol etmen gereken AVR, Diotlar, Akım trafoları, Governör. Tabi bunlar küçük jeneratörler olduğu için daha fazla bilgi veremiyorum fakat sürekli ve frekans gibi dalgalanma diottan kaynaklanır.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,839
Mesajlar
930,677
Kullanıcılar
452,676
Son üye
ali danışan

Yeni konular

Geri
Üst