valla bişi deyemeyeceğim . bunu tespit etmekçok basit ama yapabilirmisin bilemem ... şimdi devir sabitse zaten frekansta sabittir çünki frekansın sadece devirle alakalıdır... cos fi zaten boşta yükün olmadığı için mevzu bahis değil. boşat akım olmadığı için cosfimetrede bişi ölçemeyecektir
şimdi aklımın ermediği 4 avr değiştirdiisen avr bozuk diyemiyorum. ama genede bu işin çözme yöntemi bu değildir . bu arızanın çözme yöntemi şudur . bir dc ampermetre alırsın birde düzgün sağlam bir potansiyometre. eskiden ne güel sürgülü reostalar vardı ama onlardan kalmadı öle düzgün bişi bulman lazım. avryi devre dışında bırak E+ VE E- YE 0-10 volt arasında bir voltaj uygulman lazım nereye kadar
voltajı boşta 400 volta ayarlayıncıya kadar. şimdi uyartım akımı sabit kalıyor voltajda sabit kalıyor ise kesin avr bozuktur ...
yok uyartım akımı sabitken ve uyartım voltajı sabitken boşta stabil kalmıyorsa ozaman 2 ihtimal kalır
1 rotorda izalasyon bozukluğu. ama şu var izalasyon bozukluğunu boşta anlayamasın boşta arıza yapmaz
yükte arıza yapar geriye bakman gereken 2 yer kalıyor
1- diyotlarda delinme vardır kaçırıyordur kuvetle muhtemel yada varistörde bir sıkıntı olmuştur. varistörde olması çok zor en fazla varistör patlar yüksek voltajda ama çalışmaya devam eder
yöntem budur ...
birde pmg varsa alternatörde onuda incelemek gerekir
sorunu adım adım çözmek gerekir
ha alternatörün averisine uyartım akımını ölçmek için ampermetre bağlayabilirsin birde voltmetre ama bu senin işine yaramaz çünki voltaj değişeceği için akında değişir gözünle gördüğünden fazla bişi göremezsin ..
eğer reosta bulamıyorisen boşta avr takılıyken 400 voltu civarında uyartım akımı kaç amper kaç volt oluyoise jeneratörün 12 voltluk aküsünden dirençlerlerle bir devre yapıp direk o akımı uygularsan akü voltajından uyartım gerilimi ve akımı sabit tutumulş olursun ozaman sorun devam ediyor ise sorunun avrden olmadığını anlarız . başka yerlere bakarız .... sıra ile diyotlara pmgye rotora statora ... bulana kadar yolu var . ama karmaşık çözemeyiz problemi...
eğer jeneratörün çıkış şalteri yokise jeneratörden kabloları sökmemiz gerekir bununda sebebi şudur sen jeneratörü boşta snırsın ama kablo su almıştır toprağa kaçak yapıyordur ne bilim arızalıdır.
o zaman ne yapıyoruz jeneratörü tam boşa çıkarıyoruz testlere başlıyoruz ...
kolay gelsin