Dengesiz yüklerde nötr üzerinden geçen akım

kenan_37

Üye
Katılım
8 Kas 2012
Mesajlar
276
Puanları
1
Konum
kastamonu
merhaba arkadaşlar.günümüzde artık yeni yapılan meskenlerin pekçoğunda üç fazlı besleme yapılıyor.meskenlerde fazların dengeli yüklenmesi pek mümkün oldağı için nötr üzerinden geçen akımları nasıl hesap ederiz.Örnek vererek anlatırsanız iyi olur.
 
Hakan Bey'in bir yazısı var, @kral kobra
form'a geliyormu bilmiyorum. onun bu şekilde bir yazısı vardı. onu bulmanızı tavsiye ederim. bulamazsanız akşam ben bulup paylaşıyım.
 
Bu şekilde hesaplanır.
 

Ekli dosyalar

  • DENGESİZLİK AKIMI.jpg
    55.4 KB · Görüntüleme: 309

Diğer önemli bir husus yukarıdaki işlem saf ohmik yükler için geçerlidir ve Dünyada hiç bir yük saf değildir yani hiç bir yük saf ohmik değildir, saf endüktif değildir, saf kapasitif değildir. Elektrikte her yük Empedanstır ve her yükün empedansı iki bileşenden oluşur, Ohmik bileşen R ve reaktif bileşen (XL veya XC). İşin içine reaktif bileşenler girdiği zaman vektörel toplam daha karmaşık bir hal alır bununla ilgili zamanında bir excel program yapıp paylaşmıştım muhtemelen kimse bakıp incelemedi.
Paylaşımım aşağıdaki ektedir.
Not: @kral kobra Hoca'nın hazırladığı dökümanlardan Alıntıdır.
 

Ekli dosyalar

  • FazörVektör.xlsx
    55.6 KB · Görüntüleme: 49
Sayın @emodiyator verdiğiniz formülde hesaplama hatası yapılmış.41400 ve 30500 karekökü hesaplanmadan çıkarma işlemi yapılmış. Verdiğiniz değerlere ve formüle göre hesap yapılırsa 28.82 amper çıkıyor. Fazlar dengeli olursa sıfır çıkıyor.
 