Devre Kesici Trip Problemi

brscem

Üye
Katılım
17 Haz 2009
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar çalıştığım firmada kullandığımız ABB SACE E3S12 marka ve modelindeki devre kesiciler (6 adet) sistem boşta ya da uretim esnasında değişik zamanlarda trip ediyor.Ve sürekli aynı şalter değil farklı farklı. Yapılan kontrollerde bir sonuca ulaşamadık. Sürekli şalter değiştirdik. Yeni takıldı. Servis çağrıldı bakımları yapılıp mikroişlemcileri değiştirildi. Teknik servis tarafından nötr kutbunda aşırı akımın olustugu gözlendi denildi. Fakat sistemimizde nötr mevcut değil dolayısıyla bu kutupta herhangi bir bağlantı söz konusu değil.Trip problemi belirsiz aralıklarla devam ediyor. Bu konuda bana yardımcı olabilecek var mı? Teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sisteminizde, harmonik var ise,bu tür olaylar olabilir.Harmonik analizi yapmanızda yarar var.
 
harmonik analiz yapıldı oluşan harmoniklerin belirlenen sınırın çok altında olduğu gözlendi
 
En sık açan şalterlerinizden bir tanesini,başka bir marka ( Simens,Moeller,Schneider ) ile değiştirerek bir deneme yapmanızda yarar var.Şalterlerinizde,düşük gerilim bobini varmı ?Var ise bundan da kay-
naklanıyor olabilir.
 
Kesin olarak bilmemekle beraber düşük gerilim bobini var diye düşünüyorum. Ancak şalterleri etkileyecek kadar gerilimde bir düşme olacağı kanısında değilim. 3 gün oldu trip durumu yaşanmadı. Hayırlısı diyelim
 
milisaniye mertebesindeki salınımlarda bile,düşük gerilim bobini çalışabilir. Düşük gerilim bobini varsa ve çok zorunlu değilse,devre dışı yapmanızda yarar var.Çünki,başka zamanlarda da başınız ağrıyabilir.
 