Dijital elektrik sayacı ve bizzat yaşanmış bir olay

değerleri yazdım anormal değerleri kalın yazdım sizce sorun sayaç mı ben gündüz zaten evde yokum puanttada bir ampul yanar bir de laptop var arasıra açarım oda çekse çekse 45 -50watt
 
Son düzenleme:
köhler 2007 sayaçta yanılmıyorsam impuls değeri yanıp sönen kırmızı ışığın hemen altındadır ve değeri 1600 imp/kwh olması lazım.değeri bu kabul edelim.sırada 20 saniyede ışık kaç kere yanıp söndü bunu kronometreyle ölçelim.örneğin 20 sanyede 16 kez yanıp söndü kabul edelim tabi bu değeri sen belirleyeceksin.
eğer akım trafon varsa akım trafosu oranı çarpanı gösterir..akım trafosu yoksa direk sayaçsa çarpanı 1 alıyoruz.
buna göre;
3600 x 16 x 1 = 1.8 kw(sonuç1)
1600 20

Çekilen akım ortalamasının yani (I1+I2+I3)/3 sonucunu da 3.22 A kabul edelim..tabi bunu da pens ampermetreyle kendin ölçmen lazım veya sayaç üzerinde akımlar yazar fakat bunu bir bilene sor tarif etmem zor olur burada...


P=kök3x380(gerilim)x3,22(faz başına çekilen akım ortalaması(I1+I2+I3)/3)x0.85(cosfi)x1(çarpan)
=1799.3w=1.79kw (sonuç2)


sonuç1 ve sonuç2 ortalama aynı değerde çıktığı için bu hesapta sayaç doğru yazıyor demektir..Aksi halde sonuçlar arasında fark varsa bu sayacın hatalı ölçüm yaptığını belirtir ve bir tedaş görevlisine bunu bildirmeniz gerekir..geçmişe yönelik artı veya eksi tahakkuk yapılarak sizin veya devletin zararı kapatılmış olur..Devlet zarar ederse de bildireceğinize inanıyorum sonuçta 80 milyon insanın hakkı var ortada.bu hesabı herkes bilmeyebilir ama gördüğünüz gibi çok basit bir formül...
 
Son düzenleme:
bu yukarıda verdiğim değer trifaz sayaç için geçerlidir..Eğer sayacınız monofaz sayaçsa onun örneğide aşağıda yazılı..
yine aynı değerleri kullanalım..


3600 x 16 x 1 = 1.8 kw(sonuç1)
1600 20

Çekilen akım değeri sonucunu da 8.18 A kabul edelim..tabi bunu da pens ampermetreyle kendin ölçmen lazım....


P=220(gerilim)x8.18(çekilen akım)x1(çarpan)
=1799.3w=1.79kw (sonuç2)

SONUÇ1 VE SONUÇ 2 AYNI OLMALIDIR AKSİ TAKDİRDE SAYAÇ HATALI ÖLÇÜM YAPIYOR.
 
bu yukarıda verdiğim değer trifaz sayaç için geçerlidir..Eğer sayacınız monofaz sayaçsa onun örneğide aşağıda yazılı..
yine aynı değerleri kullanalım..


3600 x 16 x 1 = 1.8 kw(sonuç1)
1600 20

Çekilen akım değeri sonucunu da 8.18 A kabul edelim..tabi bunu da pens ampermetreyle kendin ölçmen lazım....


P=220(gerilim)x8.18(çekilen akım)x1(çarpan)
=1799.3w=1.79kw (sonuç2)

SONUÇ1 VE SONUÇ 2 AYNI OLMALIDIR AKSİ TAKDİRDE SAYAÇ HATALI ÖLÇÜM YAPIYOR.

bu resimdeki
15d6ivc.jpg
özelliklere göre trifaz sanırım link te verdim inceleme imkanınız olursa bir önceki mesajla
 
sayın osman ortaçlı verdiğim sayaç modeli trifaz dir değilmi
 
selam arkadaşlar
benim bir sorum var acaba elktronik kombi sayaçları üzerindeki butonlardan biriyle sayaç menüsünde bir degişiklik yapmak mümkünmü örnek. saat veya çarpan tarife gibi cevap yazarsanız çok sevinirim *** msn
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Yakın zamanda bir arkadaşım evine, elektronik 3 tarifeli elektronik sayaç taktırdı. 30-40 lira arasında fiyatı. Elektrikçiye de 20 lira verdiniz mi halledersiniz. Dağıtım şirketine de bildirirsiniz olur biter.. :)
 
bana trifaz adam gbi ölçen digital sayaç söyleyin marka vemodeliyle ama köhler harici
 
allah sabır versin sayacı nerde kullanacaksın yardımcı olmaya çalışayım
 
2005 köhler marka sayaçlarda hata çıktı takılması yasaklandı mevcut olanlar ise tek tek program atıldı
 

Forum istatistikleri

Konular
130,123
Mesajlar
933,326
Kullanıcılar
453,196
Son üye
ustabey

Yeni konular

Geri
Üst