Direk seçimi hakkında

Katılım
19 Eki 2018
Mesajlar
10
Puanları
1
Merhaba meslektaşlarım ; havai hat proje yer teslimi yaparken çekilen hatta göre direğin uygun olup olmadığını( örneğin; 2.buz yükü 3A+R/P aradaki açı 124 derece ise hangi direk tipi kulanılması gerekir)nasıl hesaplıyoruz yardımcı olabilir misiniz ??Sahadaki yanlışları düzeltme ve insan sağlığı açısından vereceğiniz bilgiler önemlidir...TEŞEKKÜRLER..
 
2. bölgede 3ARP in cer kuvveti 748 kgdır vektörel olarak yapılabilir bu hesap.2 hattı uç uca ekleme yöntemiyle bileşke kuvvet bulunur buna göre bir direk seçilir direk 8 lik olmalı minimum.İletken diktiğin direkte taşıyıcı geçecekse yapacağın hesap bu şekilde olmalı duracaksa kopma uygulamalısın.
HAT.jpg
BİLEŞKE.jpg
 
konuyu görmemişim;
135 derece altında hattı durdurmak gerekli bence
durdurduğumuz için kopma hesabı yapılması gerekiyor.
Beton direk için 800 tepe kuvvetinde beton direk (9,30 boyunda veya 2 direk arası 40 metreyi geçiyorsa 10 metre boyunda)
Demir direk için minimum 1000 tepe kuvvetinde K1 kullanabilirsiniz.
ben her defasında sürekli hesaplama yapmamak için program yazdım:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/direk-tepe-kuvveti-hesaplama-programı.116902/
yada imzadaki program içerisinde aynı bölüm var. hangisini indirirseniz.
 
Program harici kağıt üzerinde hesaplama yapabilmek için ilgili parametreler nelerdir ve nasıl yapılır?
 
konuyu görmemişim;
135 derece altında hattı durdurmak gerekli bence
durdurduğumuz için kopma hesabı yapılması gerekiyor.
Beton direk için 800 tepe kuvvetinde beton direk (9,30 boyunda veya 2 direk arası 40 metreyi geçiyorsa 10 metre boyunda)
Demir direk için minimum 1000 tepe kuvvetinde K1 kullanabilirsiniz.
ben her defasında sürekli hesaplama yapmamak için program yazdım:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/direk-tepe-kuvveti-hesaplama-programı.116902/
yada imzadaki program içerisinde aynı bölüm var. hangisini indirirseniz.
değerli üstadım merhabalar bulunduğum bölgede b proya en yakın sonucu çıkaran vektör hesaplama exceline göre revize nasıl edebilirim bu programı acaba
 
Abi bulunduğum bölgede b pro edş kullanılarak direk tepe kuvvetlerinden tiplerini belirliyorlar ama bu sizin programla genlde uyuşmuyor bu velktör hesabuna göre hesapları nasıl değiştirebilirim bu konuda yardımcı olur musunuz
 

Ekli dosyalar

  • VEKTÖR HESAPLARI-3 ( Serdar CENGİZ ).xls
    97 KB · Görüntüleme: 31
Abi bulunduğum bölgede b pro edş kullanılarak direk tepe kuvvetlerinden tiplerini belirliyorlar ama bu sizin programla genlde uyuşmuyor bu velktör hesabuna göre hesapları nasıl değiştirebilirim bu konuda yardımcı olur musunuz
Merhaba
Excel bana biraz karışık geldi.
ben yaklaşık 4 yıl önce kadar dağıtım'da çalışırken arkadaşlar b-pro'nun hatalı hesapladığını. aynı senin gibi excel'de felan kontrol ettiklerini söylemişlerdi. şimdi b-pro ne kadar doğru hesaplıyor ? doğru mu bilmiyorum.
Önceki mesajımda da belirttiğim gibi programı sen değiştiremezsin. ben gerçekten bir hata varsa düzeltip yeniden herkes'le paylaşırım.
Şimdi asıl soruna gelelim.
Sen hata gördüğün bir hesaplamaya birlikte bakalım.
Benim programın hatalı olduğunu düşündüğün bir bir direğe ait Autocad çizimini (mümkünse 2007-2012)
yükle. ( Çizimde, iletken kesitleri ve açı değerleri net belli olacak)
altına senin kendi hesaplamanı, b-pro'nun hesaplama sonucunu yaz.
ben de bi bakıyım, baktırıyım gerekirse. Ve konuyla ilgili bilgisi olan diğer forum arkadaşları baksın.
 
abi mesela bu ezcel dostası b prodan cekilmiştir b pronun hesapladığı gibi vektör hesap excelindede 533 tepe kuvveti denk düşmüş ve 6 lık beton direk uygun görülmüştür 2. buz yükü bölgesinde ama sizin program 10luk direk tipi seçilmesi gerektiğini hesaplamıştır .
a 42 direği için hesapladım
 

Ekli dosyalar

  • 12.Yeni Direk Listesi (2).xls
    456.5 KB · Görüntüleme: 21
  • 15.Yeni Durum Paftası (2).dwg
    1.1 MB · Görüntüleme: 14
abi mesela bu ezcel dostası b prodan cekilmiştir b pronun hesapladığı gibi vektör hesap excelindede 533 tepe kuvveti denk düşmüş ve 6 lık beton direk uygun görülmüştür 2. buz yükü bölgesinde ama sizin program 10luk direk tipi seçilmesi gerektiğini hesaplamıştır .
a 42 direği için hesapladım
autocad'i açamadım.
önceki mesajımda yazdığım üzere 2007 - 2012 versiyon arası yüklemelisin.
excel'e gerek yok. sadece çıkan sonucu yazman yeterli
 