arkadaşlar hep 400 kva ya kadar direkte sonrası bina tipi olur denilmiş
ben yerin gelir 50 kVA trafoyu da bina tipi yapabilirim. Haklı olunan tek şey 400 kVA dan büyük trafolar direk üzerine konamaz. ama 400 ve altı binaya konulabilir. bunda biraz çevre şartları da etkilidir. (Mesela kalabalık bir şehir merkezinde 100kVA trafo yapılacak direk tipi yapamazsınız)
Bina tipi maliyetlidir.
Bina tipi 2ye ayrılır
1 Monoblok köşk tipi
2 Yönetmeliğğe uygun olarak inşa edilen bina içerisine konan tip
monoblok köşk içerisine 1600 kVA ya kadar olan trafolar konabilir.
inşa edilen trafo binalına ise gerektiğinde birden fazla trafo da konularak istenildiği kadar güce ulaşılabilir.
Peki monoblok köşklere neden 1600 e kadar(bazı işletmeler 1000e kadar izin verir.) trafo konur? sığmadığı için mi ? hayır
Monoblok köşklerin içinde trafo dahil tip testi yapılır uygunluk verilir. tip testi 1600 e kadar yapıldığından bu güce kadar konur.
detaylı bilgi için mesaj atabilirsiniz.[/QUOTE
SELAM ARKADAŞLAR ŞANLIURFADA 2 YILDIR MONOBLOK ÜRETİMİ YAPAN BİR FİRMAYIZ WEB ADRESİMİZDEN BİZİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ TEDAŞ ŞARTNAMESİNE UYGUN ÜRETİLMEKTE OLUP İÇ DİZAYN O-G HÜCRELERİ AYKON MARKA OLARAK KULLANILMAKTADIR BİLGİNİZE SUNULUR SAYGILAR.
MEHMET FATİH YAVUZ 0543 236 91 72