Direkte elektrik kaçağı var

Katılım
15 Nis 2017
Mesajlar
19
Puanları
1
Yaş
33
Arkadaşlar yaklaşık iki aydır çektiğimiz elektrik direğinde bu gün yağmur ile birlikte elektrik kaçağı oluştu ve bir köpek ve koyun telef oldu trafo sigortası da atmadı sebebi ne olabilir acil yardımınız gerekli
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Arkadaşlar yaklaşık iki aydır çektiğimiz elektrik direğinde bu gün yağmur ile birlikte elektrik kaçağı oluştu ve bir köpek ve koyun telef oldu trafo sigortası da atmadı sebebi ne olabilir acil yardımınız gerekli
Öncelikle dağıtım şirketi ile irtibata geçip hattınızın elektriğini kestirip Bakım ekibi isteyin . Oluşan kaçağın yağmur ile bir ilgisi olamaz diye düşünüyorum . Yağmur ile birlikte adım gerilimi sonucu çarpılma mesafesi elektrik direğinden daha uzak mesafalere ulaşıyor olabilir . İlk önce kullanılan koruma ekipmanları !!!! doğru boyutlandırılmış mı onun tespitinin yapılması lazım . Ayrıca direğinizin topraklaması ne alemde ?
 
Öncelikle dağıtım şirketi ile irtibata geçip hattınızın elektriğini kestirip bakım ekibi isteyin . Oluşan kaçağın yağmur ile bir ilgisi olamaz diye düşünüyorum . Yağmur ile birlikte adım gerilimi sonucu çarpılma mesafesi elektrik direğinden daha uzak mesafalere ulaşıyor olabilir . İlk önce kullanılan koruma ekipmanları !!!! doğru boyutlandırılmış mı onun tespitinin yapılması lazım . Ayrıca direğinizin topraklaması ne alemde ?
Müşterek direk olduğundan koruma topraklaması yapıldı
 

Forum istatistikleri

Konular
129,083
Mesajlar
923,107
Kullanıcılar
451,378
Son üye
CalborBenjamin

Yeni konular

Geri
Üst