arkadaşlar bir işletmemeiz var ortlama talep gücü 4 MW bu nedenle bir doğalgaz santrali kurmayı düşünüyoruz bu konuda yardımcı olursanız sevinirim
 
ABB Zanting,İLEKNO,TUMO TURBOMACH,TOPKAPI ENDÜSTRİ gibi firmalarla temasa geçip bilgi alabilirsiniz.
Buhar kullanımınız var ise,enerji maliyetini daha da düşünebilirsiniz.Seçimde ana etken,bakım süresi ve
bakmın ne şekilde yapılacağıdır.Bazı firmalar bakımı yerinde,bazıları türbini sökerek yerine yenisini taka-
cak şekilde organizason yapabiliyor.Türbini kurmaktan ziyade,bakım maliyetini ve bakım esnasındaki
enerji ınkıtaını gözönünde bulundurmanız gerekir.
 
arkadaşlar bir işletmemeiz var ortlama talep gücü 4 MW bu nedenle bir doğalgaz santrali kurmayı düşünüyoruz bu konuda yardımcı olursanız sevinirim


Buharı proseste kullanacaksanız elimde 2. el 4,7 Mw solar gaz türbini bulunmaktadır.Kurulum,devreye alma ve bakım konusunda da yardımcı oluruz.

***@maintenancepartners.com
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Doğalgazlı bir jeneratör kurduğumuzda,elektrik birim fiyatı,tedaştan aldığımıza göre daha ucuz oluyor mu?
 
Doğalgazlı bir jeneratör kurduğumuzda,elektrik birim fiyatı,tedaştan aldığımıza göre daha ucuz oluyor mu?


Merhaba Mustafa Bey
Size şöyle söyleyeyim en fazla 3 senede aldığınız jeneratör kendisini amorti edecektir
Tedaş a sattığınız taktirde fakat buharı kullanırsanız veya işletmelere satabilirseniz bu süre 2 seneye düşebilir bu konuda benim bildiğim en verimli makinalar wartsila marka makinalar Türkiye de referansları da çok fazla kolay gelsin...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
dogalgaz jenaratörünü sadece elektrik kullanımı için düşünüyorsanız çok iyi hesap yapmalısınız buhar kullanımınız elektrik üretim maliyetinizi ciddi oranda düşürecektir mesala bizim kogenarasyon ( buhar+elektrik üretimi) maliyeti buhar kullanıldığında MW MALİYETİ ORTALAMA 80 TL. buhar kullanmadığımızda yaklaşık 200 tl gibi bir maliyet çıkıyor.. sistemin amortismanı 4 sene sürecek denildi bu sene bitmesini bekliyoruz amortisman bittiği zaman maliyetlerde düşecektir
 
arkadaşımın dediğini katılıyorum bu gaz motorları konusunda WARTSILA FİNLANDİYA uzman yanılmıyorsam.
 
wartsila veya baska motor kullanacaksanız buhar üretmeyi düşünmüyorsunuz demktir.Çünkü diesel elektrik santralleri öncelikli elektrik üretme amaçlıdır.Eğer buhar üretip teisinizde kullancaksanız ya da satacaksanız gaz türbini kullanmanız gerekir.Elektrik fiyatları gece ve gündüz tarfiesine göre değiştiğinden buna göre bir hesap yapmanız gerekebilir. Eğer isterseniz şu ana elimde 4 MW lık atık ısı kazanlı( 10 t/h ve 15 bar basınclı buhar) gaz türbini var.Kurulumu devreye alınması ve bakımı konusunda yardımcı olabilirim.

mail adresim:
[email protected]
 
... Eğer isterseniz şu ana elimde 4 MW lık atık ısı kazanlı( 10 t/h ve 15 bar basınclı buhar) gaz türbini var.Kurulumu devreye alınması ve bakımı konusunda yardımcı olabilirim.
2. el demişsiniz. Kaç saat çalışmış? Kanatların değişim tarihleri veya kanatların çalışma saatlerini ve montaj hariç ve dahil fiyat bildirirseniz ilgilenebiliriz. Projeleri mevcut varsayıyoruz.

Bir de neden 2. el olduğunu (veya neden söküldüğünü) yazarsanız memnun oluruz. İlk montaj Türkiye içerisinde mi yapılmış?
 
doğalgaz kombine çevrim santrallerinin makine holü altından geçen kabloların (ve kablo kanalının) yerleşimi hakkında bilgisi olan paylaşabilirse çok sevinirim..
şimdiden teşekkürler..

(maille direkt olarak ulaşmak isteyenler için: [email protected])
 