doğrultma sorunu

hkn_blt

Üye
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
1,162
Puanları
31
arkadaşlar elimde 220/24v trafo var çıkışa köprü diot ve 4700uf kondansatör baglayınca çıkış gerilimi 38v oluyor kondansatörü çıkarınca 24v oluyor neden kaynaklanıyor sizce ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Köprü diyot sonrası gerilim dalgalıdır.(Ama yön değiştirmez).Kondansatör gerilimin tepe değerine kadar dolmaya devam ettiğinden normalden daha yüksek gözükür.Bana 38 Volt değeri biraz fazla geldi.Biraz daha düşük olması lazım.
 
Normal şartlar altında giriş voltajının 1.41 ile çarpımı olması gerekir de diyebiliriz.
 
bana 24v lazım nasıl elde etcem :S
 
tmm arkadaşlar sorunu çözdüm 320ma yükte 24v elde ediyorum
 