DTC1000 PT100 İle Sıcaklığı Kalibre Etmeme Gerek Var mı?

infiltrate

Üye
Katılım
9 Şub 2009
Mesajlar
62
Puanları
1
Yaş
43
dtc1000 ile sıcaklık ölçüyorum. dvp-14ss plc ile rs485ten haberleşiyor. dvp14ss ekrana bağlı, elimde hassas bir dijital termometre var ekranda gördüğüm sıcaklık ile termometre sıcaklığı arasında 3 derece gibi bir fark var. kalibre etmem gerekirmi.? birde lineer olup olmadığını bilmiyorum. ;(pt100 ve termometrenin probları sıcak bir suyun içinde 1 saattir bekliyor.)
 
lıner olup olmaması senın elınde senın yapmıs oldugun pıd kontrole baglı
sanırım kazan daıresındekı suyun sıcaklıgını yada sıvı sıcaklıgını olcmeye calısıyorsun bv tıp bvtvn uygulamalarda artı eksı tolerans olsa bıle kesınlıkle kalıbrasyon yapılmalıdır...
 
DTC ile ilk önce kesinlikle PID yapmalısnıkz. Hala bir sıcaklık farkı gözlemliyorsanız ekrandan ve bu fark sabit bir fark ise ekranın makrosunda okuduğunuz değere fark değerini ekleyerek yada çıkararak doğru değeri görme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
 
DTC ile ilk önce kesinlikle PID yapmalısnıkz. Hala bir sıcaklık farkı gözlemliyorsanız ekrandan ve bu fark sabit bir fark ise ekranın makrosunda okuduğunuz değere fark değerini ekleyerek yada çıkararak doğru değeri görme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

peki farklı sıcaklıklarda farklı değerler oluşmaz mı? mesela 50 derecede sıcaklık farkı 3 ise 100 derecede de 3 mü olur 7-8 gibi farklı bir değer mi olur.. sadece farkı eklemek yada çıkartmak yeterli oluyor mu.
 
Merhaba,

DTC registerları içerisinde bulunan 1016H (hex) adresi düzeltme ayarlama adresidir.

1016H -> Temperature offset regulation value: -999 ~ +999, Unit: 0.1°

Fark değerini ekleyip_çıkarmayı bu adresten tanımlayabilirsiniz.

İyi çalışmalar.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,771
Mesajlar
929,940
Kullanıcılar
452,529
Son üye
Chojuke

Yeni konular

Geri
Üst