DVP28SV11R hakkında...

mehmetkose

Usta Üye
Katılım
21 Kas 2006
Mesajlar
597
Puanları
196
Merhaba, arkadaşlar DVP28SV11R plc ile eksen kontrol etmeye çalışıyorum, role çıkışlı olduğu için bu mümkün değil tabiki, ek olarak DVP08SN11T transistör çıkışlı genişleme modülü aldım ve ekledim CPU ya. Eksen kontrol için pals komutu olarak Y20 den çıkış vermesi için komut satırı hazırlayıp PLC ye yükleme yaptığımda ERROR ledi yanıp sönmeye başlıyor, doğal olarak da komut çalışmıyor, nerede hata yapıyorum, yardımcı olursanız sevinirim...
 
merhaba;
pulse cıkısı transıstorlu cpu dan alır.yanı sızın ısınızı gorucek pulse cıkıs cpu nun uzerındekı y0 y2 y4 y6 dır.genısleme modulunden pulse cıkısı olmaz
 
Anladım, CPU role çıkışlı olduğu için transistör çıkışlı genişleme modülü aldım fakat sonuç hüsran... Anlaşılan Transistör çıkışlı bir CPU alacağım yeniden....
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,864
Mesajlar
930,851
Kullanıcılar
452,726
Son üye
ugur Göktürk

Yeni konular

Geri
Üst