Eş yaşlandırmalı dalgıç motor kumanda devresi

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ferop
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

ferop

Üye
Katılım
2 Mar 2018
Mesajlar
18
Puanları
1
Yaş
41
Merhaba, 1 adet 380 v ve 1 adet 220 v dalğıç pompaları şamandıradan gelen kontak ile eş yaşlandırmalı çalışacak şekilde bir kumanda ve kontrol panosu yapmak istiyorum. Çalışma mantığı şu şekilde olacak; kuyuda biriken su belli bir seviyeye geldiğinde su boşaltılması için şamandıradan gelen kontak neticesinde sadece 1 nolu pompa devreye girecek ve suyu istenen seviye kadar tahliye edecek, daha sonra kuyuya tekrar su dolduğunda şamandıra kontak verecek ve bu sefer sadece 2 nolu pompa devreye girecek. Bu şekilde pompalar eş yaşlandırma yapılacak. Ayrıca sıradaki pompa arızalı ise sistem diğer pompayı çalıştıracak. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Temel seviyede kumanda ve kontrol devreleri hakkında bilgim var.
 
Üzerinde çok düşünmeden çizdim hatam olabilir. Mantığı şöyle:
HSR-02 hidrofor sıralama rölesidir. Normalde P1 ve P2 girişlerine basınç anahtarları bağlanır fakat ben burada flatörleri bağladım. F1 flatörü suyun üst seviye flatörüdür. F2 ise sırası gelen motor arızalanırda suyu boşaltmazsa sağlam olan motoru devreye sokmak içindir. F3 ise suyun alt seviye flatörüdür.
Kuyuda su var ve seviyesi F3 flatörünün üzerindeyse F3 flatörü kontağını kapatır. Su yükselirde F1 flatör seviyesine gelirse F1 flatörünün kontağı kapanır R1 rölesi çalışır ve mühürlenir ayrıca HS02 sıralama rölesine çalışma bilgisi gönderilir. Sıralama rölesi sıradaki motoru çalıştırır. Su seviyesi F3 flatörünün altına düşerse R1 rölesi durur sıralama rölesine bilgi gider ve motor durur. Diyelim ki tekrar su F1 seviyesine geldi sıralama rölesine bilgi gitti ancak sıradaki motor arızalı olduğu için suyu boşaltamadı su yükselmeye devam eder ve F2 flatörü devreye girerek sıralama rölesine bilgi verir ve sıralama rölesi diğer motoru da devreye sokarak suyu boşaltır.
Çizim meşakkatli olduğu için sigorta, koruma elemanları vs. detay çizemedim uygulama yaparken onlar mutlaka kullanılmalıdır.​
1760189589647.webp
 
Üzerinde çok düşünmeden çizdim hatam olabilir. Mantığı şöyle:
HSR-02 hidrofor sıralama rölesidir. Normalde P1 ve P2 girişlerine basınç anahtarları bağlanır fakat ben burada flatörleri bağladım. F1 flatörü suyun üst seviye flatörüdür. F2 ise sırası gelen motor arızalanırda suyu boşaltmazsa sağlam olan motoru devreye sokmak içindir. F3 ise suyun alt seviye flatörüdür.
Kuyuda su var ve seviyesi F3 flatörünün üzerindeyse F3 flatörü kontağını kapatır. Su yükselirde F1 flatör seviyesine gelirse F1 flatörünün kontağı kapanır R1 rölesi çalışır ve mühürlenir ayrıca HS02 sıralama rölesine çalışma bilgisi gönderilir. Sıralama rölesi sıradaki motoru çalıştırır. Su seviyesi F3 flatörünün altına düşerse R1 rölesi durur sıralama rölesine bilgi gider ve motor durur. Diyelim ki tekrar su F1 seviyesine geldi sıralama rölesine bilgi gitti ancak sıradaki motor arızalı olduğu için suyu boşaltamadı su yükselmeye devam eder ve F2 flatörü devreye girerek sıralama rölesine bilgi verir ve sıralama rölesi diğer motoru da devreye sokarak suyu boşaltır.
Çizim meşakkatli olduğu için sigorta, koruma elemanları vs. detay çizemedim uygulama yaparken onlar mutlaka kullanılmalıdır.​
Ekli dosyayı görüntüle 118913
Hocam yani örneğin R1 in ilk kontağında H1 motoru devreye girdi ve suyu boşalttı diyelim. Su tekrar f1 seviyesine yükseldi ve R1 tekrar kontak verdi bu sefer HSR-02 hidrofor sıralama rölesi H2 motorunu devreye sokuyor değil mi? Eş yaşlandırma işini hsr yapıyor.
 
Hocam yani örneğin R1 in ilk kontağında H1 motoru devreye girdi ve suyu boşalttı diyelim. Su tekrar f1 seviyesine yükseldi ve R1 tekrar kontak verdi bu sefer HSR-02 hidrofor sıralama rölesi H2 motorunu devreye sokuyor değil mi? Eş yaşlandırma işini hsr yapıyor.
Evet
 
Elinize sağlık. Motorlardan biri arızadaysa ve sıra ona geldiyse diğer motor devreye girmiyor sanırım?
 