Easyview Haberleşme Hatası...

KakaoSF

Üye
Katılım
10 Eyl 2009
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
35
Arkadaşlar program panele programı gönderirken 'Up loading image table ' kısmında 10-15 sn bekledikten sonra 'Communication timeout ' hatası veriyor programlama kablosunuda kontrol ettim fakat herhangi bir problem ile karşılaşmadım acaba bunun başka bir sebebi olabilir mi? İnternetten araştırdım fakat elle tutulur bir cevap bulamadım.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Arkadaşım Panele RS232-USB dönüştürücü ile bağlanıyorsan COM Port adreslerini kontrol et ilk önce...
 
Büyük bir ihtimal ile sorun kullandığın usb çeviricide. Panelin arkasındaki 2 nolu swich i ON konumuna getir. Panelin enerjisini kesip tekrar ver sonra upload ı tekrar dene, işin bittikden sonra arkadaki sw i OFF yapmayı unutma. Halen çekemiyorson programı çeviriciyi değiştirde dene.
 
Büyük bir ihtimal ile sorun kullandığın usb çeviricide. Panelin arkasındaki 2 nolu swich i ON konumuna getir. Panelin enerjisini kesip tekrar ver sonra upload ı tekrar dene, işin bittikden sonra arkadaki sw i OFF yapmayı unutma. Halen çekemiyorson programı çeviriciyi değiştirde dene.

arkadaşlar aynı sorun bendede var usb çevirici kullanıyorum ama söylenenleri yapmama rağmen birtürlü sonuç alamadım
 