eklediğim faturada enduktif ceza normalmi?

hitachi30

Üye
Katılım
24 Haz 2008
Mesajlar
16
Puanları
1
Yaş
39
merhabalar. eklediğim faturada ceza normalmi teşekürler
fotoğraf ekleyemedim !!!
aktif 2400kw 606 tl
reaktif: 734kw 96 tl
kapastif 243 kw ücret yazmıoyor
toplam 1038 tl (kdv harç vs toplam)
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Cezanız var çok değil ama önlem almanızda fayda var..Yetersiz kompanzasyon yada dengesiz yük neticesinde oluşmuş olmalı..Buna sebep olacak şey de kondansatör değer kaybı yada yetersiz monofaze kondansatör kademeleri..
 
Reaktifden ceza yemişsiniz ama saatiniz kapasitifde kaydetmiş rölenizi kontrol edin. Bu arada cezanızın anma akımlarına bağlı bir ceza olduğunu söyleyebilirim(tahminen). lokal olarak yüksek demeraj akımı çeken motorlarınızı konpanze ederseniz benzeri duruma düşmeniz daha uzun sürede gerçekleşecektir.
 
aktif tüketim miktarınızın %20 sinden fazla reaktfik kullanırsanız ceza yersiniz. Siz bu oranı geçmişsiniz. Kondansatör kademe ayarlarınızı kontrol edin, çünkü kademe devreye girmeyince yetersiz girince fazla gelen bir durum gözlemleniyor.
 
sistemde kompanzasyon var ve alakasız çalışıyor

düzenlenmesi gerek
 