Likit ile emiş hattı arasında basınç farkının olduğu hatlarda sıkça görülür. Genleşme vanasının normalde kasa içinde olduğu montajlarda, defrost sıcaklığı ile birlikte erimesi gerekir. Eğer superheat iyi noktada ise (6-12°K arası) sorun edecek bir durum yok. Keşke montaj yapan kasa içinde yapsaymış bu işi. Eğer superheat 12°K'den fazla ise;
-Kızgınlık ayarını her 15 dakikada kontrollü şekilde bir tur aç (Bazı genleşme vanası kutularında orifis numarasına göre tur sayısı karşılığı superheat etkisi yazar - Örn: Danfoss TE-5 2 Tur açıldığında 2.5°K gibi- Bu kısımı örnek verdim. Hatırlamıyorum)
-Kızgınlık ayarı sonuna kadar açılmış ve hala super heat yuksek ise Orifis numarasını kontrol et. Eğer orifis seçmeyi bilmiyorsanız, bu mesajı cevaplayın seçer yazarız.
-Düşük superheat ayarlanmış valf gövdelerinde pek bu görüntü olmaz. Bunun benzeri görüntü emiş hatlarında ve kompresör gövdelerinde görünür.