Eksik Kompanzasyon

Merhabalar, ana panoda yaptığım kontrolde 4. kademedeki 5kVARlık kondansatörün 1 fazı 6A, diğer fazlar 3.4 A çekiyor. Diğer kondansatörlerde bu tür farklılıklar yok. Bunun nedeni ne olabilir?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhabalar, ana panoda yaptığım kontrolde 4. kademedeki 5kVARlık kondansatörün 1 fazı 6A, diğer fazlar 3.4 A çekiyor. Diğer kondansatörlerde bu tür farklılıklar yok. Bunun nedeni ne olabilir?

Sigorta üzerinden direk şebekeye bağlayıp faz akımlarını ölçün,faz-faz ve faz-nötr gerilimlerini ölçün.Aynı akım değerlerini görüyorsanız Kondansatör arızalıdır, değiştirilmesi gerekir.
 

Sisteminizdeki normal yüklerin üzerine bu yeni yükünüz de bindiğinde 150/5'lik akım trafonuz uzun vadede zarar görebilir.
Endüktif yükün cosfi'sine göre şebekeden çekeceği reaktif güç, kompanzasyonunuz iyi çalışır ve oranlarınızı düşük tutarsa toplamda fazla bir etki yapmayabilir.
 
Merhaba,
Arkadaşlar 1. kademedeki kontaktörde arıza vardı onu değiştirdim, kondansatörler çekmesi gereken akımı çekiyor, ve tüm kondansatörler devrede, cosfi 1 göstermesine rağmen röle eksik kompanzasyon gösteriyor, bunun nedeni ne olabilir, röle arızalı diye düşünüyorum çünkü set tuşuna basılı tuttuğumda röle tepki vermiyor ( Entes RG-3T)
 
Hazır ömrüde dolmuşken veya bahanesi oluşmuşken artık şu tek fazdan akım bilgisi alan eski röleleri elinizden çıkartın artık derim.
 
kesinlikle katılıyorum size ama eldeki imkanı değerlendirmeye uğraşıyoruz.
 
endiktüfden ceza yiyorum ve hiç kondastör almadıgı halde aşırı kompanzasyon yazıyor ne yapmalıyım
 
UPS iniz var ise ondan kaynaklanıyor olabilir.sayacınızın 8.8.0 değerinden yararlanarak,şönt reaktör kullanabilirsiniz.
 
endiktüfden ceza yiyorum ve hiç kondastör almadıgı halde aşırı kompanzasyon yazıyor ne yapmalıyım

İşletmenin iyi analizi yapılarak, kompanzasyon panosundaki kademeler işletme şartlarına göre revize edilmeli.
Rölenizin marka ve modeli nedir? Eski tek akım trafolulardan ise akım trafosuyla röle beslemesi aynı faz üzerinde olmalı.
İşletme sayacı OG ölçümlü ise yükün az olduğu durumlarda sayaç indüktif yazarken röle kapasitif uyarısı verir bazen ve kademe devreye al(a)maz.

İşletmenin yük durumları, kompanzasyon panosunun doğruluğu (akım trafosu+sigorta+kontaktör+kondansatör sağlamlığı) kademe bilgileri hakkında biraz bilgi verirseniz gerekli yönlendirmeler gelir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…