Merhaba arkadaşlar,
Bizde hem 230 KW lık DC motor hemde 240KW lık AC motor var.Her iki motor da sürücü ile çalışıyor.El analizörü ile motor besleme şalterin hemen çıkışından ölçüm yapıyorum ancak güç değerleri birbiriyle aynı çıkıyor ama DC akım değeri 350-360A arası ve AC motor akımı 200-250A arası çıkıyor.Pelki görünür güçleri (S) değerileri bile farklıyken neden Aktif güçleri (P) farklı çıkıyor.Doğru ölçüm için nerden ölçmem gerekir?Acaba sürücü çıkışından mı?

Lütfen yardım edin.
 
usta sürücünün üzerindeki ekranda çekilen amperler çıması lazım motorun o an çektiği amper menü tuşuna basınca
 
ac motorda ölçtüğün akım değeri ile dc motorda ölçtüğün akım değeri aynı olamaz zaten.
neden?:çünkü ac motor tek sargı tipi var ama dc motorda bildiğin gibi çift sargı var ana sargı yardımcı sargı sen hangi sargı akımını ölçüyorsan onu görürsün.
 
Dc motorda güç P=UxI
Ac motorda güç P=UxIx1.73xCosfi
Aynı güçteki Ac ve DC motorların akımları aynı olmaz formülden görüleceği üzere.
 
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
Ancak sorum analizörde gördüğüm 3 faz ve her fazın ayrı akım çektiği görünüyor.
Ancak DC motor ile AC motor farklı akım değerleri çekerken neden güçleri aynı görünüyor?
 
Sorunun cevabı çok basit;

1-AC motor sürücü girişinde reaktör vardır harmonikleri filtre ettğinden CosQ yükseliyor ve düşük akım çekiyor. DC motor sürücü girişinde de reaktör yoktur. oda CosQ düşük olduğu için fazla akım çekiyordur. Siz sadece kW olarak güçlere bakın.
2- Motor çıkışlarındaki yükler farkıdır.
 