Olumsuz senaryolar çoğaltılabilir tabii.
Ancak PLC, bahsi geçen enerjisi kesik röle ile aynı noktadan enerji alıyorsa, sizin sistemde benim sistemde zaten beklemede kalacaktır.
Yok eğer PLC beslemesi ayrı ise bu durumda PLC nin normalde açık kontağı üzerinden PLC'ye geri besleme giriş sinyali uygulanır. PLC röle çıkışını aktif ettiğinde, geri besleme sinyali oluşmuyorsa "rölede sorun var (Elektrik-mekanik vs.)" mantığı oluşur. Bu durumda programınız ya enerjisi olan (ki artık burda enerji olsun lütfen) bir lamba ile röle enerjisi kesik uyarısı verir, ya da HMI Panel üzerinden bu uyarıyı verir.
PLC ile varyasyonlar kolayca çoğaltılabilir. (maliyet önemli değilse tabii)
Ama benim anlamadığım nokta ucuzluğu açısından öne çıkarılan 1-0-2 pako ile bu sistem nasıl çalışacak konusu. Bir kaç arkadaşta aynı şeyi belirtmiş. Forumda ben bulamadım.
Eğer mümkünse bir arkadaş şema ile açıklar mı?
Ancak PLC, bahsi geçen enerjisi kesik röle ile aynı noktadan enerji alıyorsa, sizin sistemde benim sistemde zaten beklemede kalacaktır.
Yok eğer PLC beslemesi ayrı ise bu durumda PLC nin normalde açık kontağı üzerinden PLC'ye geri besleme giriş sinyali uygulanır. PLC röle çıkışını aktif ettiğinde, geri besleme sinyali oluşmuyorsa "rölede sorun var (Elektrik-mekanik vs.)" mantığı oluşur. Bu durumda programınız ya enerjisi olan (ki artık burda enerji olsun lütfen) bir lamba ile röle enerjisi kesik uyarısı verir, ya da HMI Panel üzerinden bu uyarıyı verir.
PLC ile varyasyonlar kolayca çoğaltılabilir. (maliyet önemli değilse tabii)
Ama benim anlamadığım nokta ucuzluğu açısından öne çıkarılan 1-0-2 pako ile bu sistem nasıl çalışacak konusu. Bir kaç arkadaşta aynı şeyi belirtmiş. Forumda ben bulamadım.
Eğer mümkünse bir arkadaş şema ile açıklar mı?