elektrik çarpması

resimdeki bilgi yanlış ır. çarpılmanın olmaması için üzerinizde direnci çok çok küçük bir iletkenin toprağa bağlı olması gerekir. faza dokunduğunuzda çarpılırsınız.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bu noktada teorik olarak çarpılma olmaz gözüküyor, fakat işletme topraklaması sekonder tarafında başka noktalarda da yapılmış olabilir yani nötr başka noktalarda topraklanmış olabilir ki , hattın beslediği son box da yapılması elzem diye biliyorum . Bu noktada siz trafo çıkışından işletme topraklamasını söküp gidip faza dokunursanız bir güzel toprak üzerinden faz nötr gerilimine maruz kalırsınız......
 
arkadaşın sorusunu okursanız ayağım topraktayken diyor
 
Eğerki diyelim nötrün hiç bir noktada topraklama teması yok , bu noktada trafo nötr toprak izolasyon direnci , toprak direnci , insan vücut direnci seri devresinden yine bir akım akacaktır , bu noktada akan akımın miktarı ne olur , iyi bir tahminle mA seviyesinde olur diye düşünüyorum ama bu söylediklerimden çokda emin değilim , @YaşlıUzman abimiz yorum yapsa bu konuda iyi olur...
 
Arkadaşlar,diyelim ki trafo 0,4 taraf nötrü toprakla bağlantısı YOK. Her hangi bir faza ayağım topraktayken dokunsam çarpılma olur mu? Devre kapanmadan akım akmaz diye biliyorum. faz toprak arası akım olur mu o zaman? İnsana etkisi ne olur?
resimdeki anlatılanlar doğru tabiiki sadece faza dokunursanız topraklama ile veya nötrle bir temasınız yoksa potansiyel fark oluşmayacağı için çarpılma olmaz. anlaşamadığımız konu siz soruyu sorarken ayağım yerdeyken diye sormuşsunuz o zaman çarpılırsınız tabii slm
 
Eğerki diyelim nötrün hiç bir noktada topraklama teması yok , bu noktada trafo nötr toprak izolasyon direnci , toprak direnci , insan vücut direnci seri devresinden yine bir akım akacaktır , bu noktada akan akımın miktarı ne olur , iyi bir tahminle mA seviyesinde olur diye düşünüyorum ama bu söylediklerimden çokda emin değilim , @YaşlıUzman abimiz yorum yapsa bu konuda iyi olur...
öksüz çocuk arkadaşım hepimiz biliyoruzki çarpılmanın gerçekleşmesi için potansiyel fark olması gerekir. ohm kanunudan yola çıkarsak akım akışı olması için drenç değeri gerekir. drenç değeri ne kadar düşükse akım akışı o kadar fazla olur. dolyısı ile çarpılmanın şiddetini o andaki drenç değeri belirler. faza dokunduğumuzda nötrle toprakla veya başka bir fazla temasımız yoksa akım akışı yani potansiyel fark olmayacağı için çarpılma olmaz.slm
 
Doğru çarpmaz resimdeki haliyle, izole trafosunun özelliği, detaylı bilgi için araştırılmalı komple okunmalı.
 
Atmasyon bir hesap yapalım o zaman ; volt başına 1000 ohm dan 230*1000=230 kOhm trafonun nötr toprak izolasyon direnci olsa ki çok daha fazladır ; insan ve toprak direnci bunun yanında çok düşüktür ; ihmal edilebilir desek I= 230/230 000 : 1 mA akım akar.
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,876
Mesajlar
921,235
Kullanıcılar
451,004
Son üye
bego.1

Yeni konular

Geri
Üst