Elektrik direği korkuluk mesafesi

Katılım
20 Eki 2011
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
42
Merhaba;
AG-YG direklerde bulunan korkuluk mesafeleri ile ilgili (zeminden yükseklik, iletkene yakınlık vs.) bir şartname var mıdır?
 
5.50 metre diye hatırlıyorum. ama nerede yazdığını hatırlamadım.
demir direk tip projelerine bakabilirsiniz (EMO'nun sayfasında var).
Swallow Demir direkli şartnamesinde buldum aslında bu değeri de
 
Merhaba;
AG-YG direklerde bulunan korkuluk mesafeleri ile ilgili (zeminden yükseklik, iletkene yakınlık vs.) bir şartname var mıdır?

EKAT Yönetmeliği Madde 44 (o) bendinde bu mesafeler belirtilmiştir. Buna göre;

Madde 44-o) (Değişik:RG-08/02/2007-26428) Alçak ve yüksek gerilimli demir direklere zeminden en az dört metre yükseklikte ve gerilimli bölüme üç metreden daha fazla yaklaşmayacak bir tırmanma engeli tesis edilir.

İlgili yönetmelik:
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=9949&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
 

Forum istatistikleri

Konular
129,829
Mesajlar
930,556
Kullanıcılar
452,656
Son üye
kontrolkalemi355
Geri
Üst