Merhabalar,
Pano tarafında oag 300mA yazan daire girişi tarafında'da 30mA yazan kaçak akım rolesi var bina 4 senelik 4 senedir elektrikler kesilip geldiğinde ya pano tarafındaki yada daire tarafındaki kaçak akım rolesi atıyor bazende hiç atmıyor.
Geçen dikkatimi çekti kaçak akım roleleri bağlantı şemalarını inceledim tüm şemalarda faz nötr hep üstten girmiş alttan çıkmış bizde bağlı olan kaçak akım rolelerinde alttan girip üstten çıkmış kaçak akım rolesi sağlam gibi faz olan yere parmağımı dokundurdum parmakta biri dokunmuş gibi bir his oldu kaçak akım rolesi attı
Ben pano tarafındakini değilde daire tarafındakini değiştirdim n yazan yerlere nötr bağlandı üstten girip alttan daire tesisatına dağılacak şekilde yaptım pano tarafındanda belli aralıklarla elektriği kestim açtım ikiside atmadı elektrikler kesilmesini de bekleyeceğiz artık bakalım yine atacakmı.
Sormak istediğim kaçak akım rolesi alttan veya üstten girmesi farkedermi eğer farkederse müteahhidin elektrikçisini çok kötü anacağım 4 senedir binaya geçtiğimizden beri bu sorun var
Teşekkürler.
Görevini yapıyor olmaması gerektiği gibi test ettim parmağımı faz olana dokundurduğumda attı ama elektrikler kesilip geldiğinde atmasının sebebi acaba alttan girip üstten çıkması olabilirmi onu merak ettim.
Görevini yapıyor olmaması gerektiği gibi test ettim parmağımı faz olana dokundurduğumda attı ama elektrikler kesilip geldiğinde atmasının sebebi acaba alttan girip üstten çıkması olabilirmi onu merak ettim.
Dediğim gibi onunla alakası yok anlık pik akımları Elektrik kesilip verdiğinde oluşur ve süreklilik göstermez. Ani tip kaçak akımlarda bu sorun her zaman oluşur, forumda bu konunun benzeri yüzlerce mesaj var. Gecikmeli açan tip le değişin sorun çözülür.